Dachausbau bei von oben verlegter Dampfsperre

Hallo,
unser Dach ist vor einigen Jahren neu eingedeckt und gedämmt worden. Die Dämmung und Dampfsperre wurden dabei von oben (aussen) angebracht. Die Dachsparren werden also nicht durch die Dampfsperre verdeckt, wenn ich von innen schaue.

Jetzt wollen wir das Dach von innen ausbauen. Ein Teil (Kriechboden) soll mit OSB-Platten (12mm) verkleidet werden, ein anderer Teil (Schlafzimmer) mit Deckenpaneelen aus Holz.

Sollen wir vor der Verkleidung mit Holz noch eine zusätzliche Dampfsperre anbringen oder schadet das mehr als es nützt?

Danke schon mal!

Hi,

dass das, was Du für die Dampfsperre hältst dann wirklich eine Dampfsperre ist, wenn sie dort ist, wo sie ist, ist unwahrscheinlich - oder Pfusch.
Eine Dampfsperre muss immer auf der „warmen“ Seite angebracht werden, eben damit der Dampf(=die warme feuchte Raumluft) sich nicht erst in den Bauteilen die kälter werden niederschlägt (Dämmung, Holz etc), sondern gar nicht bis dorthin vordringt. Sonst schimmelts.

Ein Dämmungsaufbau sollte, von Warm nach Kalt so aussehen:
Warmer Raum => Raumdecke => Dampfsperre/Bremse => Isolation => irgendetwas, was Dampfdurchlässiger ist als die Dampfsperre/Bremse.
bzw. bei Euch:
Warmer Raum => Dampfsperre/Bremse => Isolation => irgendetwas, was Dampfdurchlässiger ist als die Dampfsperre/Bremse / Dach.

Vereinfacht gesagt also von innen nach aussen immer Luft/Dampfdurchlässiger.

Also, um Deine Frage zu beantworten: ja, eine Dampfsperre sollte innen angebracht werden, feddich. Darauf achten, dass das auch wirklich dampfdicht gemacht wird (Steckdosen, Dübel für Bilder etc. werden gerne mal eher gepfuscht, und schon schimmelts).

Viel Spass und frohes Wohnen :smile:

Hallo Johann,

vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke schon, dass das eine Dampfsperre ist. Das Dach wurde von aussen gedämmt, da beim Neueindecken das Dach nicht von innen zugänglich war. Die Dämmung wurde dabei zwischen die Sparren gepackt. Vorher wurde die Dampfsperre über und zwischen den Sparren ausgelegt und verklebt.
Oberhalb der Dämmung liegt die Unterspannbahn, dann Konterlattung und Ziegel.

Wenn ich jetzt eine zusätzliche Dampfsperre von unten anbringe, liegen die Sparren zwischen den beiden Dampfsperren.
Kann das zu Problemen führen, da ja dann Feuchtigkeit, die zwischen die beiden Sperren gelangt, nicht mehr entweichen kann?

Hallo,
eine zusätzliche Dampfbremse/-sperre ist nicht erforderlich. Die eine unter der Dämmung reicht völlig.

Gruss

Zustimmung.