Dachsanierung mit Dämmung

Hallo!
Wir möchten unser Dach sanieren lassen und haben schon erste Angebote eingeholt. Die Sparren sind 15 cm hoch. Ein Dachdecker möchte 14 cm hohe Zwischensparrendämmung verwenden, der andere 16 cm. Sind 16 cm Dämmstoff bei 15 cm hohen Sparren problemlos möglich?
Die Zwischensparrendämmung wird entweder Mineralwolle sein oder aus flexible Holzfaserdämmmatten bestehen. Die Dampfbremse wird von außen verlegt. Auf die Sparren soll eine Aufsparrendämmung aus PUR kommen (wahrscheinlich Puren PavaPlus 80 mm PUR + 30 mm Holzfaser wegen dem Hitzeschutz).

Viele Grüße
Löwenzahn

Hallo!
Wir möchten unser Dach sanieren lassen und haben schon erste
Angebote eingeholt. Die Sparren sind 15 cm hoch. Ein
Dachdecker möchte 14 cm hohe Zwischensparrendämmung verwenden,
der andere 16 cm. Sind 16 cm Dämmstoff bei 15 cm hohen Sparren
problemlos möglich?

Bei Mineralwolle ist es möglich.

Die Zwischensparrendämmung wird entweder Mineralwolle sein
oder aus flexible Holzfaserdämmmatten bestehen. Die
Dampfbremse wird von außen verlegt. Auf die Sparren soll eine
Aufsparrendämmung aus PUR kommen (wahrscheinlich Puren
PavaPlus 80 mm PUR + 30 mm Holzfaser wegen dem Hitzeschutz).

Wieso Zwischensparren dämmen UND Aufdachdämmung?

Gruß,Jak

Hallo!

Wir möchten unser Dach sanieren lassen und haben schon erste
Angebote eingeholt. Die Sparren sind 15 cm hoch. Ein
Dachdecker möchte 14 cm hohe Zwischensparrendämmung verwenden,
der andere 16 cm. Sind 16 cm Dämmstoff bei 15 cm hohen Sparren
problemlos möglich?

Bei Mineralwolle ist es möglich.

Die Zwischensparrendämmung wird entweder Mineralwolle sein
oder aus flexible Holzfaserdämmmatten bestehen. Die
Dampfbremse wird von außen verlegt. Auf die Sparren soll eine
Aufsparrendämmung aus PUR kommen (wahrscheinlich Puren
PavaPlus 80 mm PUR + 30 mm Holzfaser wegen dem Hitzeschutz).

Wieso Zwischensparren dämmen UND Aufdachdämmung?

Weil wir das ganze Haus energetisch sanieren möchten und beides nötig ist, damit wir die erforderlichen U-Werte erreichen.

Viele Grüße
Löwenzahn

Hallo,

Die Dampfbremse wird von außen verlegt.

Sicher? Kein Kondensationsproblem zu erwarten?

Gruß
Der Franke

Hallo,

Die Dampfbremse wird von außen verlegt.

Sicher? Kein Kondensationsproblem zu erwarten?

Es geht nicht anders, weil die Innenverkleidung erhalten bleiben soll. Daher muss die Dampfbremse über die Sparren geschlauft werden.

Es geht nicht anders, weil die Innenverkleidung erhalten
bleiben soll. Daher muss die Dampfbremse über die Sparren
geschlauft werden.

Aber unterhalb der Sparrendämmung?
Dann verbleibt nur ein minimales Restrisiko im Bereich der Sparren, langfristig gesehen.

Gruß
Der Franke

Es geht nicht anders, weil die Innenverkleidung erhalten
bleiben soll. Daher muss die Dampfbremse über die Sparren
geschlauft werden.

Aber unterhalb der Sparrendämmung?
Dann verbleibt nur ein minimales Restrisiko im Bereich der
Sparren, langfristig gesehen.

Ja, die Dampfbremse wäre dann oberhalb der Sparren aber unterhalb der Zwischensparrendämmung.

Gruß
Löwenzahn