Hallo,
ist bei der nachträglichen Dachbodendämmung zwischen den
Sparren ebenfalls eine Dampfbremse erforderlich?
Es ist Stand der Technik, sowas zu benutzen. Ohne Dampfbremse
besteht die Gefahr, dass innerhalb der Isolierung Feuchte auskondensiert und die Isolierung unwirksam macht. Zerstörung
der Bausubstanz und gesundschädliche Schimmelpilze können die
Folge sein.
Und wenn,
verlege ich diese, in dem ich sie immer in die Senken der
Sparrenabstände lege und danach wieder über den Sparren drüber
zur nächsten Senke (darauf die Dämmwolle und die
Spanverlegeplatten),
Wenn ich das richtig verstehe, willst du die Folie nach außen
hinter die Dämmung verlegen?
Das wäre völlig falsch.
Nach außen gehört die direkt unter die Dachhaut nur die
Unterspannbahn. http://de.wikipedia.org/wiki/Unterspannbahn
Die Dampfsperre gehört unbedingt nach Innen vor die Isolierung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dampfsperre
Hier ist ein Wandaufbau zu sehen:
http://fischerhaus.de/download/C61a4cba1X11b557ba159…
Zu beachtem ist, daß die Folie wirklich rundum komplett dicht
verlegt wird. Dabei ist auch darauf zu achten, daß die Folie nicht
durch Elektroinstallation (Kabel, Unterputzdosen) beschädigt wird.
Der physikalische Hintergund ist der, dass die feuchte warme Luft
in die Isolierung eindringt und dabei auf Grund des Temperatur-
gefälles bei kalten Außentemp. irgend wo inerhalb der Isolierung
auskondensiert. Wenn dadurch die Isolierung feucht wird, nimmt
die Wärmedämmung ab und der Effekt verstärkt sich noch.
Im schlimmsten Fall durchfeuchtet die Wand also.
richtig (aufgrunddessen, daß ich (s.u.)
mit der Folie nicht mehr unter die Sparren komme)?
Der Dachboden wird zur Hälfte als Wohnraum und zur anderen
Hälfte als Abstellraum genutzt.
Bei unbeheizten Räumen braucht man sich natürlich die Mühe einer
Wärmedämmung gar nicht erst machen. Die möglichen Folgeprobleme
machen eher Streß, als wenn man eine einfache Durchlüftung läßt.
Es wird nach Fertigstellung
des Speichers vorerst nur sporatisch geheizt, da nur
gelegentliche Nutzung. Das Dach ist ebenfalls neu gedämmt und
mit einer Dampfbremse versehen.
Der Wohnraum unter dem Dachboden war leider recht neu
renoviert als ich kürzlich die schlechte Dachbodendämmung
entdeckte. Der Wohnraum darunter besteht aus Büro,
Schlafzimmer und Bad.
Wenn du dich mit solchen Sachen nicht gut auskennst, konsultiere
lieber einen richtigen Fachmann zu Beratung. Allerdings gibt es
auch Handwerker, welche die bauphysikalischen Hintergründe nicht
verstehen und die Sache deshalb locker sehen. Das ist auch ein
Grund dafür, dass auf dem Bau unendlich viel gefuscht wird.
Gruß Uwi