dämmung dachboden

Hallo

Ich habe 2005 eine Doppelhaushälfte bauen lassen und habe den EnEV vom 16.11.01.
In meinem Dach befinden sich Sparren in Höhe 200 mm und die Dämmung beträgt aber nur 160 mm.
Ich habe von einigen Dachdeckern gehöhrt, das die Dämmung genauso Dick sein muß wie die Sparrenhöhe

Wer kann mir hier genauere Angaben geben.
In der Statischen Berechnung sind 200 mm Sparren angegeben.
Danke Gruß M. J.

Hallo !

Es kommt,wie so oft,darauf an !

Manchmal darf man nicht die volle Sparrenhöhe ausnutzen.
Ist allerdings eine diffusionsoffene Unterspannbahn unter den Pfannen,dann hätte man voll ausdämmen können.
Sonst wird dieser Luftraum gebraucht als Schutz für die Dämmung vor Feuchtigkeit durch die Pfannenritzen.

Ob 160 mm aber für neueste Bestimmungen ausreicht kann ich von hier aus nicht sagen(eher zu wenig),bei Dämmstoff mit besserem Wärmeleitwert evtl.

MfG
duck313