Unser Haus wurde 1994 gebaut. Hat Keller, Erdgeschoss und erste Etage, darauf Boden mit Satteldach.
Das Dach ist praktisch ohne jegliche Dämmung (nur Folie und Ziegel). Die Decke zwischen Obergeschoss und Dachboden besteht aus Holzkonstruktion mit Balken (Sparren) und hat von unten nach oben: Gipskarton, Holzplatten, Folie (Dampfsperre?) und ist zwischen den Balken etwa 50 cm breit und 6 cm dick relativ lose mit Dämmmaterial (Mineralfaser) ausgelegt. Die lichte Höhe zwischen den Balken beträgt aber 20cm und ist also nicht ausgenutzt. Auf dem Dachboden ist es im Winter eisekalt und im Sommer Backofen. Fraglos Heizölverschwendung. Sicher muss das Dach selbst demnächst gedämmt werden. Vorerst möchte ich die Decke (d.h.den Dachboden-Fußboden) mit weiteren 2-3 Schichten Dämmmaterial füllen und mit Dielen (Fichtendielen vom Baumarkt)belegen. Vorerst ist keine Raumnutzung für Wohnzwecke geplant, nur als „Abstellraum“. Frage: kann oder müssen die Dämmmateriallagen eine Alubeschichtung haben? Wenn ja, wo soll oder kann die Aluschicht liegen? Können auch mehrere Dämm-Schichten mit Alu übereinander liegen? wegen der Feuchtigkeitsansammlung? Muss unter den Dielen eine abdichtende Aluschicht oder Folie liegen? Wegen evtl. Fasern im Raum? Fachmännischer Rat erbeten.
D.W.
Hallo,
aus deiner Beschreibung heraus ist dein Haus korrekt gedämmt.
Die 6 cm sind nicht gerade üppig, da kannst du eventuell noch etwas drauf packen.
Isolierung ohne Alukaschierung verwenden, da du ja schon eine Folie bzw. Dampfbremse über dem Gipskarton hast. Eine Dampfbremse muss immer zwischen warmer Raumluft und isolierung angebracht sein.
Hier gibt es noch Infos: http://www.isover.de/Portaldata/1/Resources/produkte…
Das Dach muss übrigens nicht auch noch gedämmt werden. Falls das Dach nicht Über genügend Lüftungsmöglichkeiten verfügt, kann das sogar sehr schlecht sein und evtl. Schimmel verursachen.
MfG
Habe es bisher versäumt:
Möchte mich bedanken für die klare Auskunft.
MfG D.W.