Hallo !
Das würde ich nicht so machen !
Du hast einen guten Fußboden aus Betondecke,für Lagerzwecke ideal,man braucht nichts weiter zu machen.
Deshalb würde ich die Dachschrägen dämmen,bei Sparrentiefe 200 mm voll ausdämmen bis zur Unterspannbahn heran(wenn die diffusionsoffen ist). Die Kniestockwände muss man mitdämmen,denn dahinter ist ja die kalte Außenluft,also man zieht die Schräge Sparrendämmung auf der Kniestockwand herunter bis zur Betondecke.
Je nach Breite der Abseitenwand und dem Dachdreieck dahinter ist ein Streifen Decke ungedämmt. Das kann man nur von der Dachseite aus dämmen.
Das wars schon. Wenn es ein kalter Boden bleiben soll,dann muss über die Dämmung nicht einmal eine Dampfsperrfolie. Sollte einmal ausgebaut werden,dann wäre das schnell nachgeholt.
Wenn man den Boden dämmt (25-30 cm wäre extrem unüblich,viel zu dick und zu unwirtschaftlich. Es gilt NICHT,je dicker,je besser !
Ab einer bestimmten Dämmstärke steigt der Wärmeschutz nur minimal an,wird aber teurer !
Überlege mal,Du musst für den Fußbodenbelag über der Dämmung 25-30 cm hohe Holzbalken(Bohlen senkrecht) aufbringen,die später den neuen Gehbelag aus OSB( mind. 19,besser 24 mm) tragen.
Das ist doch nur teuer und hat keinen Vorteil. Dann lieber Hartschaumplatten ca. 16 cm mit Nut und Feder und einer aufkaschierten Decklage aus OSB,die speziell für Deckendämmung angeboten werden. Die brauchen kein Tragegerüst.
Alles über 200 mm bringt erfahrungsgemäß wenig bis nichts.
Zumal über das Dach ja nur ein Teil der Wärmeverluste des Hauses entstehen.
Durch die Sparrenfelddämmung bekommt man auch einen sommerlichen Hitzeschutz,den die Bodendämmung nicht bieten kann ! Deshalb dafür eher Steinwolle statt Glaswolle verwenden(zwar teurer,aber Vorteile beim Schallschutz und Wärmeschutz im Sommer). Bei ungleichen Sparrenfeldern Dämmkeile statt Rollenware.
Es gibt Modellrechnungen,wo sich welche Maßnahme schnell lohnt,das ist im EFH fast immer die Heiztechnik,dann bereits mit Abstand die Fassadendämmung,dann Dach(oberste Decke),dann Fenster/Türen.
MfG
duck313