Frage 28. Juli 2022, 17:08 Uhr · 42 Antworten

Defekte Gastherme in Mietwohnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
meine Kommilitonin hat folgendes Problem und deswegen bitte ich um Hilfe oder einen Ratschlag, wie sie nun fortfahren könnte.
Sie hat seit dem 01.11.2021 ihre Wohnung und bis vor ca. 2-3 Monaten nur Probleme mit der Gastherme gehabt. Sozusagen über die ganze Winterperiode nie eine zuverlässige Heizung gehabt und das auch ständig angesprochen!
Daraufhin kamen immer wieder Monteure, welche bei der Therme Wasser aufgefüllt haben. Dann ging die Heizung wieder für 3-4 Wochen und fiel danach erneut aus. Dann erst, wurde nach einem halben Jahr, in dem sie nur Ärger mit der Therme hatte, eine Leckortung durchgeführt und die Ursache wurde behoben.
Doch jetzt bekam sie die Jahresabschlussrechnung der Gastherme und weiß gar nicht, wie es überhaupt möglich sein kann, dass sowas zustande kommt. (Die Aufträge der Monteure, wie oft sie bei ihr waren, wurden alle von diesen dokumentiert.)

Zur Erklärung: sie ist Mitte November erst in die Wohnung eingezogen, im Februar/März war sie in der Heimat und auch so war sie zu dieser Zeit wenig zu Hause, da sie ausschließlich Online-Uni hatte. Also war sie in der Zeit, in der sie in dieser Wohnung gelebt hat (1.11.2021-31.7.2022) schätzungsweise 6,5 von 9 Monaten überhaupt dort. Wie kann es dann sein, dass sie als alleinige Person, die in diesem Haushalt lebt, so viel Gas verbraucht? Ihre Nachbarin zahlt 50€ Abschlag im Monat für Gas, kommt also in 9 Monaten auf schätzungsweise 450€ für ihren Gasverbrauch. Und sie soll für 6,5 Monate 918€ für Gas bezahlen. Das kommt ihres Erachtens nicht hin. (Sie hatte keine Abschläge gezahlt, dennoch kann es einfach nicht sein, dass so ein hoher Gasverbrauch vorliegt. Dafür hat sie ja das Beispiel anhand des Verbrauchs der Nachbarin geschildert.)

Daraufhin bat sie um eine Überprüfung dieses Sachverhalts durch eine qualifizierte Fachkraft. Da sie dieses Problem seit Anfang an immer und immer wieder angesprochen hat und es nicht verstehen kann, wie es so lange einfach hingenommen wurde ohne die Ursache zu bekämpfen. Das darf nicht sein, dass sie darauf sitzen gelassen wird, weil die Therme über Monate hinweg nicht fachgerecht repariert wurde.

Die Gasrechnung hatte sie auch mitgeschickt.

Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und hoffe, dass ich ihr damit ein wenige helfen kann.
Liebe Grüße und vielen Dank!

42 Antworten

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Das kommt ihres Erachtens nicht hin.

Wenn sie eine eigene Gastherme hat, dann hat sie wohl auch einen eigenen Gaszähler?
Dann ist es doch ganz leicht: Zählerstand beim Einzug nehmen, diesen vom Zählerstand beim Auszug abziehen = Verbrauch in Kubikmeter.

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

die Jahresabschlussrechnung der Gastherme

Das ist unglücklich formuliert. Gasthermen schicken keine Rechnungen. War es der Gasversorger oder gibt es am Ende doch gar keinen separaten Gaszähler für die Wohnung? Wer schickte die Rechnung, wie wurden die Verbräuche ermittelt?

1 Hilfreich

Trenn das Problem mal auf zwischen Defekten und Ausfällen (das beträfe allenfalls eine Mietminderung) der Therme und der Gasrechnung. Das sind doch auch 2 Stellen, einmal Vermieter, einmal Gasversorger.
Da kaum anzunehmen ist Gas sei unverbrannt ausgeströmt so ist die gemessene Menge laut Gasuhr auch verbraucht worden.

Bliebe ein Ablesefehler der Gasuhr, womöglich weil man den Zwischenstand bei Einzug nicht festgestellt hatte.
Und die Gasuhr könnte falsch zählen, was man beim Versorger nachprüfen lassen könnte. Ist kostenpflichtig falls der Test keine Abweichung von der Toleranz ergeben sollte.

Sollte sich also klären lassen.

MfG
duck313

0 Hilfreich
duck313 schrieb:zum Beitrag ↑

Bliebe ein Ablesefehler der Gasuhr

Es ist immer wieder erstaunlich, wie blauäugig manche Mieter mit ihren Zählern umgehen. Außer bei Ein- und Auszug sollte man auch, so oft es geht, Zwischenablesungen machen und auf Plausibilität prüfen. Dann kann einem auch ein defekter Zähler kaum Kopfschmerzen bereiten.
Heutzutage fotografiert man das Ding und verschreibt sich mit dem Stift nicht beim Ablesen. Mit der Zählernummer hat das auch handfeste Beweiskraft.
In Exceltabelle eintragen, Tages- oder Wochendurchschnitt berechnen lassen und man sieht sofort wo nicht erklärbare Abweichungen sind.

2 Hilfreich

Es geht ja jetzt nicht um die Maßnahmen die hätten gemacht werden müssen. Die Frage war, was kann getan werden, wenn die Therme nicht voll funktionsfähig ist.

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Trenn das Problem mal auf zwischen Defekten und Ausfällen (das beträfe allenfalls eine Mietminderung) der Therme und der Gasrechnung. Das sind doch auch 2 Stellen, einmal Vermieter, einmal Gasversorger. Da kaum anzunehme …

Hallo duck313, der Verbrauch scheint schon korrekt zu sein. Es geht ja um die Funktion der Therme. Die ständigen Ausfälle, kein Wasser im System. Die vielen Versuche der Monteure das Problem zu beheben,ohne Erfolg.

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Die Aufträge der Monteure, wie oft sie bei ihr waren, wurden alle von diesen dokumentiert.)diese berechnet

Da liegt der Hund begraben.
Der VM hat diese berechnet. Nach der kurzen Mietzeit mit einer duerhaft defekten Therme, müßte aber der VM dafür zuständig sein.
Das muß sie mit ihm abklären, dass er die Rechnung für die Instandsetzung zahlt.
ramses90

0 Hilfreich

Hallo ramses90, es geht um den reinen angegeblichen Gasverbrauch. Vermieter ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Die haben interne Monteure.

0 Hilfreich
Antwort auf lopes1zum Beitrag ↑

Hallo ramses90, es geht um den reinen angegeblichen Gasverbrauch. Vermieter ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Die haben interne Monteure.

Servus,

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

der Verbrauch scheint schon korrekt zu sein

Ist er es oder nicht?

Wurde der Zählerstand bei Einzug abgelesen oder nicht?

Wenn nein, ist es ganz schlicht nicht bekannt, ob der auf der Abrechnung zugrundegelegte Verbrauch richtig ist oder nicht bzw. in welchem Zeitraum der angegebene Verbrauch angefallen ist.

In diesem Fall wäre es nützlich, den auf der Abrechnung angegebenen Zählerstand per 31.12.2021 mit dem heutigen zu vergleichen und den daraus ermittelten Verbrauch auf Plausibilität zu prüfen (d.h. beim Vergleich die Heizperiode zu berücksichtigen).

Schöne Grüße

MM

1 Hilfreich

Hallo MM, das werden wir noch machen, ich gehe aber eher davon aus, das, wenn die Therme mal wieder ausgefallen war, das gesamte System immer wieder aufs neue aufgeheizt werden muss. Und so dieser Verbrauch zustande gekommen ist.

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Ihre Nachbarin z schätzungsweise 450€ für ihren Gasverbrauch

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Und sie soll für 6,5 Monate 918€ für Gas bezahlen

je nachdem welchen Gasanbieter mit welchen Laufzeiten und vor allen Preisgarantien man hat kann das schon Plausibel sein.

0 Hilfreich
Antwort auf lopes1zum Beitrag ↑

Hallo MM, das werden wir noch machen, ich gehe aber eher davon aus, das, wenn die Therme mal wieder ausgefallen war, das gesamte System immer wieder aufs neue aufgeheizt werden muss. Und so dieser Verbrauch zustande geko …

Servus,

Gasthermen sind keine Boiler und keine Heizkessel - da ist kein Wasservolumen, das abkühlt und neu aufgeheizt werden muss.

Wenn aus irgendeinem Grund bei einzelnen Pannen Gas unverbrannt ausgeströmt wäre, hätte man das gerochen. Der Geruch ist je nach Netz unterschiedlich, aber immer sehr markant und anders als alle Gerüche, die sonst in einer Wohnung vorkommen.

Gasverbrauch wird nicht in Euro gemessen, sondern in cbm, ggf. umgerechnet in kWh. Ohne das verbrauchte Volumen zu kennen und ohne Vergleich mit dem aktuell verbrauchten Volumen brauchst Du von gar nichts auszugehen, das ist ein Blindekuhspiel, das zu nichts führt.

Wenn Du das im Abrechnungszeitraum verbrauchte Volumen nicht kennst, weil der Zähler bei Einzug nicht abgelesen worden ist (das passiert mal), ist die einzige Möglichkeit, einzuschätzen, ob das abgerechnete Volumen plausibel ist oder nicht, dass Du das seit 01.01.2022 verbrauchte Volumen durch Ablesung feststellst und dann bitte nicht mit dem Preis auf der Abrechnung, sondern mit dem dort angegebenen Volumen vergleichst.

Ohne die konkreten Zahlenwerte zu spekulieren bringt nicht weiter.

Schöne Grüße

MM

0 Hilfreich

In diesem Fall handelt es um eine alte Therme 94 Baujahr. Und wenn das System auskühlt, muss das Wasservolumen der Heizung ja auch wieder auf Temperatur gebracht werden. Und das ist anscheinend die Ursache für den hohen Verbrauch.

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Und das ist anscheinend die Ursache für den hohen Verbrauch.

Nein. 

0 Hilfreich

Servus,

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

wenn das System auskühlt, muss das Wasservolumen der Heizung ja auch wieder auf Temperatur gebracht werden

das Wasservolumen der Heizung ist nur der Bote: Es nimmt Wärme an der Therme auf und gibt sie an den Heizkörpern und auch an offen liegenden Rohren ab. Wenn die Therme nicht läuft, wird keine Wärme über das Wasser zu den Heizkörpern gebracht, und die Wohnung wird, solange noch Restwärme im Wasser ist, von dieser Restwärme geheizt, und wenn sie läuft, wird welche dahin gebracht. Wenn keine Wärme zu den Heizkörpern gebracht wird, ist es in der Wohnung kühler - falls man nicht elektrisch heizt -, es wird weniger Gas gebraucht und nicht mehr.

Solange Du nicht weißt, wie viel Gas verbraucht worden ist, und auch keinen plausiblen Wert aus dem Volumen schätzen kannst, das seit 01.01. verbraucht worden ist, gibt es keinerlei Möglichkeit, die Rechnung auf Plausibilität zu prüfen.

Schöne Grüße

MM

0 Hilfreich
Antwort auf Aprilfischzum Beitrag ↑

Servus, das Wasservolumen der Heizung ist nur der Bote: Es nimmt Wärme an der Therme auf und gibt sie an den Heizkörpern und auch an offen liegenden Rohren ab. Wenn die Therme nicht läuft, wird keine Wärme über das Wasse …

Das kann ich jetzt nicht sagen, die Versorgung hat der Grundversorger übernommen. Das Problem war ja auch das der Wasserdruck immer abgefallen war und somit das System immer wieder aufgefüllt werden musste.

0 Hilfreich

Wenn dort ein eigener Gaszähler ist und über den Gas zur Therme gelangt wird es dort auch verbrannt.
Die Wärme verschwindet nicht einfach so, sondern kommt der Wohnung zugute.
Ist in der Anlage zuwenig Wasser wird die Therme entweder gar nicht laufen (also auch kein Gas verbrauchen) oder sie läuft nur kurz an und wartet dann bis das Wasser in dem Heizkreislauf wieder abgekühlt ist.
Ein mehrverbrauch von Gas ist schlichtweg nicht möglich.
Und das ein komplettes aufheizen mehr Energie verbraucht als ein ständig auf Temperatur halten ist einfach nur eine Legende die sich irgendwie in den Köpfen festgesetzt hat.

0 Hilfreich
Antwort auf lopes1zum Beitrag ↑

Das kann ich jetzt nicht sagen, die Versorgung hat der Grundversorger übernommen. Das Problem war ja auch das der Wasserdruck immer abgefallen war und somit das System immer wieder aufgefüllt werden musste.

hi,

eine Heizung die nicht heizt, verbraucht kein Gas.
eine Heizung die nicht heizt, verbraucht beim einschalten auch nicht mehr Gas, als wenn sie geheizt hätte.
wenn Gas irgendwo ausströmt, dann rieht man das recht schnell.

Man vergleicht ungern € mit €, wenn es um den Verbrauch geht.
Besser wäre es, die gelieferte Gasmenge zu vergleichen. Gerade um 2021 sind die Gaspreise doch schon erheblich explodiert und der Grundversorger könnte hier abartig teuer sein. Die Nachbarin hingegen könnte Preise aus 2020 haben.

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

(1.11.2021-31.7.2022) schätzungsweise 6,5 von 9 Monaten überhaupt dort.

wenn sie in der ‚warmen‘ Zeit nicht anwesend war, wirkt sich das natürlich kaum auf den Verbrauch aus.

grüße
lipi

1 Hilfreich

Vielen Dank erstmal für die vielen Ideen, werden es erstmal genau überprüfen.

0 Hilfreich
Antwort auf littlepinguinzum Beitrag ↑

hi, eine Heizung die nicht heizt, verbraucht kein Gas. eine Heizung die nicht heizt, verbraucht beim einschalten auch nicht mehr Gas, als wenn sie geheizt hätte. wenn Gas irgendwo ausströmt, dann rieht man das recht schn …

Es kann sehr wohl auch unverbranntes Gas ausströmen, ohne dass man es drin riecht. Dann entweicht es eben aus dem Abgasrohr oben auf dem Dach. Das lässt sich aber schnell erkennen, wenn der Zähler bei deaktivierter Therme weiterzählt.

0 Hilfreich
Antwort auf Otsegolectriczum Beitrag ↑

Es kann sehr wohl auch unverbranntes Gas ausströmen, ohne dass man es drin riecht. Dann entweicht es eben aus dem Abgasrohr oben auf dem Dach. Das lässt sich aber schnell erkennen, wenn der Zähler bei deaktivierter Therm …

hi,

interessant.

grüße
lipi

1 Hilfreich
Antwort auf Bernd54zum Beitrag ↑

Es ist immer wieder erstaunlich, wie blauäugig manche Mieter mit ihren Zählern umgehen. Außer bei Ein- und Auszug sollte man auch, so oft es geht, Zwischenablesungen machen und auf Plausibilität prüfen. Dann kann einem a …

Der Beitrag hätte glatt von mir stammen können! Seit Jahren verfahre ich genauso. Ich lese meinen Zählerstand (ich habe nur Strom) am Monatsende ab, trage es in meine Excel ein und kann je nachdem sofort reagieren. So habe ich z.B. bei einem erhöhtem Verbrauch meine Abschlagszahlungen so angepasst dass ich am Jahresende nie nachzahlen muss, bzw. neue Elektrogeräte angeschafft oder schlichtweg meine Konsumverhalten geändert.
Toller Beitrag Bernd54!

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

die Ursache für den hohen Verbrauch

Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber du wurdest mehrfach gefragt, ob der Verbrauch anhand von Zählerablesungen nachvollzogen werden konnte.

Wir können noch jahrelang spekulieren, aber es wäre schon zielführender, wenn du den Verbrauch in m³ benennen wurdest.
Falls das nicht möglich ist, dann ist das furchtbar schade und das Geld ist weg.

2 Hilfreich

Hallo X_strom, 8900 kWh war der Verbrauch.

0 Hilfreich

805m3 war der Verbrauch.

0 Hilfreich
Antwort auf lopes1zum Beitrag ↑

805m3 war der Verbrauch.

Was wurde wann am Zähler abgelesen? Der aktuelle Stand, der Stand beim Einzug und die Stände auf der Rechnung des Versorgers.

0 Hilfreich

Gute Frage, das wurde ja leider nicht dokumentiert, von Seiten meiner Tochter. Ist ganz schön kompliziert. Aber in Zukunft wird sie darauf achten. Vielen Dank für die vielen Tipps. Wir werden es jetzt bezahlen.

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

die Versorgung hat der Grundversorger übernommen.

Vermutlich in Standarttarif, des Erklärt schon mal einen Teil der Kosten, denn diese Tarife sind je einheit meist die teuersten.

0 Hilfreich

Hallo naseweis, die Nachbarin ist auch bei den Stadtwerken, zahlt nicht so viel. Ist ja auch erledigt. Beim nächsten passen wir besser auf.

1 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

die Nachbarin ist auch bei den Stadtwerken,

und die haben nur den Grundversorgertarif?

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

nicht dokumentiert, von Seiten meiner Tochter

Das war das erste, was wir unserer Tochter beim Bezug ihrer eigenen Wohnung ans Herz gelegt hatten.
Danach kam erst die Wahl der Gardinen.

lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Wir werden es jetzt bezahlen.

Damit würde ich nichts übereilen. Es standen doch noch mehrere erfolglose Reparaturen im Raum.
Also den Verbrauch musst du schon bezahlen, wenn du nichts Gegenteiliges beweisen kannst. Aber die Reparaturkosten sind eine andere Sache.

0 Hilfreich
littlepinguin schrieb:zum Beitrag ↑

eine Heizung die nicht heizt, verbraucht kein Gas.
eine Heizung die nicht heizt, verbraucht beim einschalten auch nicht mehr Gas, als wenn sie geheizt hätte.

(spät aber doch noch)
eine Heizung, die einen komplett abgekühlten Raum wieder neu aufheizen muss, verbraucht mehr Gas

Kann also schon auch ein Grund sein.

0 Hilfreich
Tomh schrieb:zum Beitrag ↑

eine Heizung, die einen komplett abgekühlten Raum wieder neu aufheizen muss, verbraucht mehr Gas

Aber nur dann, wenn sie nicht auf eine bestimmte definierte Temperatur aufheizen muss, sondern wenn sie so lange aufheizt, bis sich das „angenehm“ anfühlt. Das sind bei abgekühlten Wänden einige Grad C mehr als bei gleichmäßiger Temperierung des ganzen Raums.

Schöne Grüße

MM

0 Hilfreich

Hallo, das meine ich ja. Aber es zu beweisen ist glaube ich schwer. Obwohl die Anlage schon so alt ist.

0 Hilfreich
lopes1 schrieb:zum Beitrag ↑

Obwohl die Anlage schon so alt ist.

Das ist vom Alter unabhängig.

Und dass der Verbrauch tendenziell höher ist, wenn man auf eine höhere Temperatur heizt, ist trivial - das benötigt keinen Beweis.

Schöne Grüße

MM

0 Hilfreich
Tomh schrieb:zum Beitrag ↑

eine Heizung, die einen komplett abgekühlten Raum wieder neu aufheizen muss, verbraucht mehr Gas

Beim Ausfall einer Heizung ist es aber üblich so, dass der Raum warm war.
Der Raum bleibt auch noch eine gewisse Zeit warm, obwohl die Heizung bereits aus ist und kein Gas mehr verbraucht.
Durch die sinkende Temperatur verliert der Raum nun auch weniger Energie an die Umwelt.

Unterm Strich führt das dazu, dass durch eine solche Aktion weniger Gas verbraucht wird.
Was auch der Grund für eine Nachabsenkung ist - ist im Grunde nichts anderes.

Nur den Zeitabschnitt des Aufheizens zu betrachten und dem eine bereits warme Wohnung gegenüber zu stellen, ist recht sinnfrei.

grüße
lipi

1 Hilfreich
littlepinguin schrieb:zum Beitrag ↑

Nur den Zeitabschnitt des Aufheizens zu betrachten und dem eine bereits warme Wohnung gegenüber zu stellen, ist recht sinnfrei.

Hab ich eigentlich nicht: Das „Durchheizen“ bei niedriger Temperatur benötigt weniger Energie als das erneute Aufheizen bei Komplettabschaltung.
Zitate Vaillant:

Das vorrübergehende Abstellen der Heizung ist alles andere als kostensparend. Um die ausgekühlte Wohnung abends wieder zu erwärmen, braucht es deutlich mehr Energie als sich am Tag sparen lässt.
[…]
Doch durchgängig Heizen ist teuer: Daher fragen sich viele Menschen, ob sie die Heizung in der Nacht abstellen sollten. Lieber nicht, raten Experten. Es kostet sehr viel Energie, kalte Räume wieder aufzuheizen. Eher in Frage kommt die Nachtabsenkung: Hier reduziert sich die Raumtemperatur in der Nacht um 3 bis 4 Grad.
[…]
Unser Fazit
Wir stellen viel zu oft vorschnell die Heizung aus. Es kostet oft mehr Energie, sie wieder hoch zu fahren als sie auf einem bestimmten Niveau zu belassen.

Es kommt natürlich auf viele Parameter an (Außentemperatur, Gebäudedämmung, etc.), doch die Gleichung „Heizung ab - Heizung auf“ = „weniger Energie verbrauch“ stimmt im Allgemeinen so doch nicht ganz.

0 Hilfreich
Antwort auf Tomhzum Beitrag ↑

Hab ich eigentlich nicht: Das „Durchheizen“ bei niedriger Temperatur benötigt weniger Energie als das erneute Aufheizen bei Komplettabschaltung. Zitate Vaillant: Das vorrübergehende Abstellen der Heizung ist alles andere …

hi,

wo geht die Energie hin?

Mir fällt gerad nur der Ausweg ein, der Heizung einen schlechteren Wirkungsgrad beim Aufheizen zu verpassen, damit die Energie verloren geht.

Ansonsten ergibt sich einfach das Problem, dass die Wohnung bei 20°C über ihre Oberfläche eben x Watt abgibt, die permanent zugeführt werden müssen.

Ist sie dagegen 20°C und kälter (bis hin zum ausgekühlten Zustand, wo der Wärmeverlust = 0 ist), ist die abgegebene Energie zunächst weniger. Ich hoffe, da sind wir uns einig.

Wenn ich nun später mehr Energie zuführe als abgegeben wurde, dann muss es am Ende auch wärmer sein oder der Verlust muss anders erklärbar sein.

Ich bin auf die Erklärung gespannt.

grüße
lipi

2 Hilfreich

Nochmals vielen Dank für die Antworten. Das Thema ist für uns beendet.

0 Hilfreich
Antwort auf lopes1zum Beitrag ↑

Nochmals vielen Dank für die Antworten. Das Thema ist für uns beendet.

hi,

ist ja kein Problem.
Vermutlich kannst du auch abstellen, dass du bei jedem Beitrag eine Mail bekommst, wenn dich das stört. (Am Ende des Themas, der untere linke Button)

Mich würde schon interessieren, wo die Energie verbleiben soll bzw. ob es dazu eine nachvollziehbare Erklärung gibt.
Dümmer wird man dadurch kaum 🙂

grüße
lipi

0 Hilfreich
Antwort auf littlepinguinzum Beitrag ↑

hi, ist ja kein Problem. Vermutlich kannst du auch abstellen, dass du bei jedem Beitrag eine Mail bekommst, wenn dich das stört. (Am Ende des Themas, der untere linke Button) Mich würde schon interessieren, wo die Energi …

Im Falle von Brennwertheizungen kann der Wirkungsgrad tatsächlich etwas schlechter sein, wenn statt durchzuheizen immer wieder abwechselnd „Vollgas und Aus“-Betrieb gefahren wird. Ob es sich im hiesigen Beispiel schon um Brennwerttechnik handelt, darf bezweifelt werden. Auch würde ich keinen wirklich signifikanten Mehrverbrauch dadurch erwarten.
Ein anderer Aspekt, den man hin und wieder liest, ist die Taupunktverlagerung in den Außenwänden. Bei starker Auskühlung wird die Wand tendenziell feuchter. Zum Verdunsten dieser Feuchtigkeit braucht es deutlich mehr Energie als wenn die Wand über die gesamte Dicke knochentrocken wäre. Da dürften aber viele Faktoren wie Wandaufbau, Außenwandanteil etc. mit hineinspielen.

0 Hilfreich
Tomh schrieb:zum Beitrag ↑

(spät aber doch noch)
eine Heizung, die einen komplett abgekühlten Raum wieder neu aufheizen muss, verbraucht mehr Gas

Kann also schon auch ein Grund sein.

Nun gut.
Nehmen wir einmal an ich möchte morgens eine Tasse Kaffe trinken.
Ich stelle meinen Wasserkessel auf den Herd, bringe das Wasser zum kochen und brühe meine Tasse Kaffee.
Abends möchte ich noch eine Tasse Kaffee haben.
Nach deine theorie wäre es jetzt sinnvoller das Wasser den ganzen tag am kochen zu halten als abends das kalte Wasser von neuem zum kochen zu bringen.
Gruß
Jürgen.

0 Hilfreich
Antwort auf Tomhzum Beitrag ↑

Hab ich eigentlich nicht: Das „Durchheizen“ bei niedriger Temperatur benötigt weniger Energie als das erneute Aufheizen bei Komplettabschaltung. Zitate Vaillant: Das vorrübergehende Abstellen der Heizung ist alles andere …

Moin,

da irrt Vaillant.

Heizen heißt den Wärmeverlust ausgleichen, und der hängt nun mal vom Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen ab. Wenn also abgesenkt wird, sinken die Verluste. Das Argument mit dem Mehrverbrauch beim Aufheizen läuft ins Leere, weil das verhöltnismäßig schnell geht.

Gruß
Ralf

0 Hilfreich