Designheizkörper mit Anschluss von oben

Hallo, ich hoffe hier auf Hilfe, weil meine Fragen bisher von den angesprochenen Fachleuten widersprüchlich beantwortet wurden,

Ich will in einem Wintergarten (nicht unterkellert), dessen Fußbodenheizung es nicht schafft, einen zusätzlichen Designheizkörper aufhängen. Die Heizungsleitungen sollen kommen aus dem Geschoss schräg darüber (wo konventionelle Heizung liegt).

Nun haben vertikale Designheizkörper praktisch immer Anschlüsse unten (Mitte und/oder Seiten). Ich möchte gern vermeiden, die Heizungsrohre erst 3 m nach unten und dann von unten an den Heizkörper heranzuführen. Meine Fragen bei Herstellern, ob man ihn umdrehen können, wurde (offenbar ohne Einschalten des Gehirns) beantwortet mit „dafür nicht freigegeben“ oder „nicht vorgesehen“. Rückfragen nach Lösungsvorschlägen bleiben unbeantwortet.

Andere Fachleute antworteten mit „nein, warmes Wasser will immer nach oben“, was sicher stimmt, aber dann würden Heizungen im Keller nie funktionieren.

Ich glaube zu wissen, dass bei einem Mittenanschluss das Wasser vom Zulauf zunächst hochgeführt wird und sich das warme Wasser zunächst oben ausbreitet und von da durch den restlichen Heizkörper. Unten wird dann das kalte Wasser rausgedrückt. Wenn ich den Heizkörper jetzt einfach drehe, könnte es in der Tat passieren, dass die Seiten nicht richtig warm werden, weil sich das Wasser den kürzesten Weg sucht. Wenn ich aber zusätzlich Zu- und Ablauf vertausche, sollte es wieder so funktionieren, wie bei der Normalposition. Oder übersehe ich was ?

Es würde mir auch helfen, wenn ich den vertikalen Heizkörper an der rechten Seite anschließen könnte. Aber seitliche Anschlüsse baut man wohl nur in horizontale Heizkörper ein.

Ich bin für jeden Tip dankbar.

Janein.
Das kommt in der Tat auf den Heizkörper und das Innenleben von dem an.
Bei vielen würde das auf jeden fall gehen, bei manchen aber ganz sicher nicht.
Davon abgesehen, würde ich es auch nicht machen.
„Ich“ würde die Rohre wenns denn sein soll, hinter dem Heizkörper nach unten ziehen.
Dahinter ist genug platz
Da bin ich dann auch sicher, das es keine probleme giebt.
Wo willst du denn das Ventil hinsetzen? Auch oben auf dem Heizkörper in seine eigene Wärme?
Je nachdem wie hoch dein Heizkörper nachher hängt, schaut man dann auch auf die unverkleidete unterseite.
Viel Erfolg

Je nach Ausführung/ Form des Heizkörpers kann der Rücklauf mit einem Lanzenrohr bis ganz nach unten innerhalb des Heizkörpers ausgestattet sein oder nachgerüstet werden.
Bei einem HK mit Mittenanschluss ist das bauartbedingt nicht möglich.

Das „zwingt“ das Wasser dazu, sich auf dem Weg nach unten durch den Heizkörper abzukühlen und dabei Wärme abzugeben.

Dasselbe gilt für Heizkörper im Keller, wo der Rücklaufanschluss unten liegen muss.
Das geht allerdings tatsächlich nur bei Heizanlagen mit Pumpen. Bei Heizungen mit Schwerkraftumwälzung funktioniert das tatsächlich nicht bzw. nur sehr begrenzt.

Bitte auch bedenkenen, dass ein Thermostatkopf bei einem sehr hohen Heizkörper nur eingeschränkt funktoniert und ggf. schlecht bedienbar ist.
Aber hier gibt es Lösungen mit abgesetztem Fühler oder auch motorisch.