Was ist ein digitaler FI Schalter?
Ich habe jetzt schon öfters davon gelesen, aber ich kenne nur die normalen FI Schalter.
Vergiss den Blödsinn von J ~ und schau mal hier:
http://businstallation.wordpress.com/2009/04/29/inte…
cu
Zeulino
Vergiss den Blödsinn von J ~ und schau mal hier:
Hallo,
vielleicht ist elektronischer FI- Schalter ein besserer Ausdruck für digitaler FI- Schalter. Vorteil der Elektronik ist, dass die Halbleiter natürlich wesentlich schneller reagieren als ein mechanischer FI- Schalter und ein Stromschlag im Idealfall so kurz ist, dass er nicht bemerkt wird.
Nachteil ist, dass Elektronik natürlich störanfälliger ist als die robuste, primitve Mechanik eines konventionellen FI- Schalters.
Elektronische FI- Schalter sind kein 100%tiger Ersatz und dürfen nach VDE in Neuanlagen nur nachgeschaltet zu konventionellen FI- Schaltern betrieben werden und dienen quasi als zusätzlicher Schutz.
Was Sinn macht? Ggf. FI- Schalter als Zwischenstecker in Feuchträumen oder für Elektrogeräte durch die Wasser fließt, vor allem dann, wenn es sich um eine alte Elektroinstallation ohne FI- Schalter handelt.
Um zu Zeulinos Einwand zu kommen: Es gibt viel Schrott auf dem Markt, gute Beratung vom Fachmann tut Not, anstatt das Schnäppchen von Ebay zu kaufen. Es geht ja schließlich ums eigene Leben.
Gruß
Gerold
Nachteil ist, dass Elektronik natürlich störanfälliger ist als
die robuste, primitve Mechanik eines konventionellen FI-
Schalters.
Hmm. Könnte man glauben. Aber ich sag nur ABB.
Elektronische FI- Schalter sind kein 100%tiger Ersatz und
dürfen nach VDE in Neuanlagen nur nachgeschaltet zu
konventionellen FI- Schaltern betrieben werden und dienen
quasi als zusätzlicher Schutz.
Das wäre ja dann unsinnig. Was nützt mir eine Fehlermeldung bei 24mA, wenn der vorgeschaltete dumme RCD schon abgeschaltet hat?
Ich werde in Kürze eine andere - ähnliche - Variante setzen, RCMs.
Residual Current Monitor.
Die schalten gar nicht, die überwachen nur und geben das Ergebnis der Messung über potentialfreie Kontakte weiter. Einen davon könnte man als Warnung benutzen, den anderen dann zur Abschaltung.
Das kommt in einen neuen Serverraum, da will man wissen, wie sich die Differenzströme entwickeln, ohne gleich abzuschalten.
Durch die Überwachung, durch Zutritt nur für Befugte, durch zusätzlichen Potentialausgleich und durch die Verwendung von Steckdosen ausschließlich für je ein bestimmtes Gerät kollidiere ich da auch nicht mit der VDE Norm.
ok, jetzt kann ich mir was darunter vorstellen.
Moin,
http://www.moeller.net/de/company/news/news_products…
http://www.moeller.net/de/products_solutions/power_d…
Differenzstromüberwachungsgeräte (RCM) gibt es,
z.B. von Bender oder Dold, schon länger.
http://www.dold.com/deutsch/produkte/schaltgeraete/u…
mfg
W.
Inwieweit haben solche „intelligente“ Fi -Schalter eigentlich mit intelligenten Stromnetzen Bzw. mit den neuen smart grids zu tun?
Und wie kompatibel ist das eigentlich zu gängigen System?