Hallo,

ich habe nochmal eine Frage zur Heizungsplanung. Es scheint ja bei Brennwertheizungen so zu sein, dass diese im Teillastbetrieb einen besseren Wirkungsgrad haben wie im Volllastbetrieb.
Ist es aus diesem Grund sinnvoll eine etwas größer Dimensionierte Heizung einzubauen um diese weniger im Vollastbetrieb laufen zu lassen?
Die Geräte haben ja einen relativ großen Regelbereich.

Grüße.
Sebastian

HAllo

Nein, die Hiezung sollte richtig diemsnioniert sein. Denn dadurch hat man eine lange gleichmäßige Laufzeit und eine bessere Ausnutzung des Brenwnerteffekt.
Zu groß dimensioniert führt zum Takten und das ist ein ärgerliches Problem und führt zu Mehrverbrauch und mehr Verschleiß.
Google mal nach dem Begrigg „Heizung taktet“

Wie hoch war den der bisherige durchschnittliche Jahres-Verbrauch?
Und wieviel qm werden beheizt?
Mit oder ohne Warmwasserspeicher?

Mit den Angaben kann man schon in etwa was zur benötigten Leistung sagen.

Bloß nicht ein ztu großes Gerät aufschwätzen lassen von wegen brauch man wegen hoher Leistung bei der Brauchwasserbereitung oder ach das Gerät moduliert ja weit runter.

Gruß
Nelsont