Wie wird die richtige Bemessung der Leistung für den Trafo für
NV-Halogenleuchten berechnet?
Habe mal gehört, daß man eine gewisse Toleranz berücksichtigen solle.
Damit an den Trafo eine hohe Lebenserwartung gestellt werden kann.
Bitte jetzt nicht die Formel P = U x I bringen.
Es geht mir nur um die Leistungsreserve bei ca. 400 VA an Leuchtmittel. Danke und Gruß Christian
Wie wird die richtige Bemessung der Leistung für den Trafo für
NV-Halogenleuchten berechnet?
Das kommt ganz auf die anzuschließenden Leuchtmittel an. Wenn ein normaler Trafo zu klein ist, wird er zu heiß und brennt durch. Wenn er zu groß ist, liefert er eine zu hohe Spannung und die Leuchtmittel brennen schneller durch (10Prozent zu hohe Spannung bedeutet halbe Lebensdauer).
Habe mal gehört, daß man eine gewisse Toleranz berücksichtigen
solle.
Sollte man. Schau auf den Trafo, da steht immer drauf, was man dranhängen darf. Sowohl mindestens als auch höchstens.
Damit an den Trafo eine hohe Lebenserwartung gestellt werden
kann.
Es geht mehr ums Überleben des Trafos bzw. die Lebensdauer der Lampen. Ansonsten gehen Trafos nicht so schnell kaputt.
Bitte jetzt nicht die Formel P = U x I bringen.
Es geht mir nur um die Leistungsreserve bei ca. 400 VA an
Leuchtmittel. Danke und Gruß Christian
Nimm einen elektronischen Trafo, also ein Schaltnetzteil. Der hat
weniger Verluste
viel kleinere Baugröße
viel größerer Flexibilität der Belastung (man darf hier auch weniger belasten, da die Spannung geregelt wird)
größere Sicherheit im Fehlerfall (Überlastung oder Kurzschluß)
längere Lebensdauer der Lampen durch geregelte Spannung und Sanftanlauf
Nachteil: größerer Elektrosmog (wenn Du daran glaubst) und Begrenzung der Leitungslänge zwischen Trafo und Lampe.
Es geht mir nur um die Leistungsreserve bei ca. 400 VA an
Leuchtmittel.
Du willst wirklich 400 VA über einen Trafo speisen ?
Da du dich hiermit
Bitte jetzt nicht die Formel P = U x I bringen.
ja auskennst, kannst du den Strom ja selbst berechnen, und damit hoffentlich erkennen, was du für Strippen verlegen mußt.
Ich würde aufteilen in 4 Gruppen zu je ca. 100 VA, jede Gruppe mit einem elektronischen Trafo (gängige Größe 35-110 VA), sternförmige Leitungen (halogenfrei), und gut ist.
Du willst wirklich 400 VA über einen Trafo speisen ?
Warum denn nicht? Es gibt die Dinger bei Reichelt auch mit 500VA.
Da du dich hiermit
Bitte jetzt nicht die Formel P = U x I bringen.
ja auskennst, kannst du den Strom ja selbst berechnen, und
damit hoffentlich erkennen, was du für Strippen verlegen mußt.
Oder mehrere in verschiedene Richtungen?
Ich würde aufteilen in 4 Gruppen zu je ca. 100 VA, jede Gruppe
mit einem elektronischen Trafo (gängige Größe 35-110 VA),
sternförmige Leitungen (halogenfrei), und gut ist.
Warum halogenfreie Leitungen bei Halogenstrahlern?
Wie wird die richtige Bemessung der Leistung für den Trafo für
NV-Halogenleuchten berechnet?
Das kommt ganz auf die anzuschließenden Leuchtmittel an. Wenn
ein normaler Trafo zu klein ist, wird er zu heiß und brennt
durch. Wenn er zu groß ist, liefert er eine zu hohe Spannung
und die Leuchtmittel brennen schneller durch (10Prozent zu
hohe Spannung bedeutet halbe Lebensdauer).
Das mit der Überspannung ist eine Frage des Innenwiderstands des Trafos.
Da die heutigen Trafos billig sein müssen, haben sie einen recht hohen Innenwiderstand und deshalb auch einen grossen Spannungsunterschied zwischen Nennspannung und Leerlaufspannung.
Nimm einen elektronischen Trafo, also ein Schaltnetzteil. Der
hat