hab einen Tast- Dimmer und einen Sternenhimmel mit je 2 Trafos.
je Trafo 10 Lampen= 100 Watt.
und wenn ich dimme surren die 2 Trafos.
Ist klar. Das Surren dürfte am stärksten sein, wenn die Beleuchtung halb weggedimmt ist. Der Dimmer erzeugt in jeder Halbwelle durch die Phasenanschnittsteuerung eine sehr steile Schaltflanke, die dann im Trafo hörbar ist. Das ist systembedingt.
Was kann ich tun damit das Surren weg ist??
Wenig.
Du könntest versuchen, die Trafos auf eine schwingungsgedämpfte Unterlage zu montieren, denn oft wird durch das Mitschwingen der Unterlage der Körperschall verstärkt.
Du könntest die Trafos gegen andere Trafos austauschen, die nicht so zum „Brummen“ neigen.
Du könntest die Trafos gegen dimmbare elektronische Vorschaltgeräte austauschen, aber das bedeutet in der Regel, dass Du auch die Dimmer austauschen musst (Phasenabschnitt statt Phasenanschnitt).
wenn die Lampen ganz hell eingestellt sind, hört man fast nichts von dem Surren!!
Ist klar, dann wird ja auch keine Schaltflanke erzeugt.
wenn die lampen ganz hell eingestellt sind hört man fast
nichts von den suren!!
Hallo Wurfi,
ich bin sicher, Du willst sagen, dass die Trafos surren.
Du musst Dir vorstellen, dass der Dimmer nur kurze, schnell hintereinanderfolgende Impulse des Stroms zum Trafo schickt, dadurch wird das Licht dunkler, bzw. es wird weniger Strom verbraucht. Für solche Impulse ist aber der Trafo grundsätzlich nicht gebaut und daher fängt er an zu surren.
Mit so einem Dimmer kannst Du das Geräusch leider nicht vermeiden.
Gruß, Edi
danke also am besten die trafos gegen trafos mit
phasenabschnitt tauschen
NICHT die Trafos, gegen einen Dimmer mit Phasenabschnitt.
aber das brummen schadet den trafos nicht oder??
Kommt darauf an, WIE das Geräusch entsteht.
Es gibt da zwei Effekte:
Die Spulle ist nicht satt gewickelt, bzw. nicht vergossen. In diesem Fall schwingen die Wicklungdrähte, was zu Windungschlüssen führen kann, also die Lebensdauer des Trafos verringert.
Wenn das Blechpaket nicht kompakt ist, kann da auch ein Blech mitschwingen. Kann durch vergiessen, verschrauben oder verschweissen behoben werden.
Eisen hat die Eigenschaft seine Länge durch den Einfluss des Magnetfeldes zu verändern. Das führt auch zu Geräuschen.
aber schädlich ist das für den trafo nicht oder doch??
Es kommt auf die Bauart des Trafos an. Der Dimmer erzeugt starke Oberwellen, welche im Trafokern zu zusätzlicher Erwärmung führen.
Manche Trafos sind so ausgelegt, dass sie die zusätzlichen Oberwellen und die dadurch verursachte Erwärmung verkraften und manche nicht.
Mach den „Handtest“, das heißt: Lege nach längerer Einschaltdauer die Hand auf den Trafo. wenn Du das aushältst, wird der Trafo das wahrscheinlich auch aushalten. Wenn Du das nicht aushältst (Oberflächentemperatur größer als 50°C), wird der Trafo auch Probleme haben.
Es gibt auch noch so Uraltdimmer die per Stelltransformator arbeiten. Die setzen nur die Spannung herunter und schneiden die Halbwellen nich ab oder an.
Da dürfte nichts suren.
Ist nur die Frage ob du die, bei deiner Leistung noch in die Dimmerdose griegst.