Dimmer anschliessen

Ich habe einen Dimmer ohne Schaltplan. Der ist wie folgt beschriftet: 3 - 2 - P

P ist wahrscheinlich Phase

Wo aber schliesse ich N = Null an und wo kommen die Enden von der Lampe dran? Ich will den Dimmer erstmal so testen.

danke!

Hallo !

An einem uP-Dimmer als Ersatz für einen Lichtschalter gibt es keinen Anschluß für den „N“-Leiter,der ist doch am Lichtschalter i.d. R. nie dran !
Es wird die „Phase“ angeschlossen und die Last(Lampe z.B.),genau wie beim Schalter.
Die Last ist bereits mit dem „N“ versorgt,an der Deckenleuchte beispielsweise.

Die anderen Klemmen sind meist die eines Wechselschalters,damit man den Dimmer auch am Platz eines normalen Wechselschalters einbauen kann.

MfG
duck313

also muss ich die Lampe direkt an N anschliessen und Phase über den Dimmer - OK. Phase an P und Ausgang ist dann wo? an 2 oder 3?

Hallo !

Wenn Du so unsicher bist,hättest Du es gar nicht alleine machen sollen!
Ich sagte doch der Dimmer ist in der Regel ein Wechselschalter,hat also einen Umschalterkontakt.
Wenn es so ist,kann man irgendeinen Anschluß verwenden,als Ausgang für den Lampenanschluß.

MfG
duck313

achso. danke!

ich habe es grade ausprobiert. es geht.