Dimmer-Belastbarkeit zu niedrig

Hallo,

ich möchte 4 HV-Halogenlampen eines Raumes mit je 200 W (also insgesamt 800 W) mit einem Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer dimmen. Dieser hat allerdings eine Ausgangsbelastbarkeit von 180 W.

Gibt es da eine (einfache) Lösung?

Bei einem Schalter würde man ganz einfach ein entsprechendes Relais mit Schalt- und Steuerspannung 230V nehmen. Der Einsatz von 4 Dimmern ist etwas aufwendig.

Danke für jeden Tipp.
Wolfgang

Hallo !

Einfach wäre die Verwendung eines stärkeren uP-Dimmers.
Es gibt Typen bis 800 W.
Der wäre zwar max. ausgelastet(eher nicht zu empfehlen),aufteilen auf 2 dieser Typen.

Weiter gibts Steuergeräte und Endstufen(auch noch stärker) extra,etwa zur Montage im Sicherungskasten,dazu muss man aber die Installation ändern.

MfG
duck313

Hallo duck313,

besten Dank für die super-schnelle Antwort.

Nachdem die gesamte Hausautomatisierung mittels HomeMatic realisiert ist, möchte ich auch den (Funk-) Dimmer von HomeMatic verwenden.
Nur dadurch ist eine einheitliche Benutzeroberfläche (Funk-Fernbedienung, xPad, xPhone) für alle Komponenten gewährleistet.

Gibt es zu den erwähnten ‚Steuerungen‘ bzw. ‚Endstufen‘ evtl. konkrete Links?

Danke.
Wolfgang

Hallo !

Was spricht denn gegen den Einsatz von 4 solcher uP-Dimmereinheiten ?
Und statt 180 W wird er m.E. auch 200 W vertragen.
Im homematic-System lässt sich das doch auch begrenzen,so dass nicht voll aufgedimmt werden kann,bzw. Softstart(Lampen/Dimmer schonend) ?

Der Preis sicherlich( ca. 50 €/Stk.),aber alle anderen Lösungen sind ebenso teuer oder noch teurer und bedürfen Schaltungsänderungen.

Den uP-Dimmer kann man doch an jedem Lichtauslass (200 W HV-Strahler) anbringen,man muss nur dort auf Dauerstrom umstellen,also den ursprünglichen Lichtschalter auf EIN.
Dann steht an allen Lichtauslässen Dauerspannung an,wie es der uP-Dimmer braucht.

MfG
duck313

Hallo duck313,

vorweg vielen Dank für Deine Bemühungen.

Den Einsatz von 4 Dimmern betrachte ich aus folgenden Gründen als „letzten Ausweg“:

  1. Da die Dimmer per Funk angesteuert werden, werden bei evtl. (temporären) Funkproblemen die 4 Leuchten möglicherweise nicht synchron gedimmt
  2. Platzprobleme bei der dezentralen Unterbringung der Dimmer bei den Leuchten bzw. bei deren Zuleitungen
  3. Preis

Am liebsten wäre mir eine zentrale Lösung am Ausgang des Dimmers z.B. mit einem Leistungsregler odgl. (siehe z.B. http://www.kemo-electronic.de/de/Licht-Ton/Effekte/M…) bei dem das Potentiometer durch den Dimmer „simuliert“ wird (vollkommen ins Unreine gesprochen. Die Lösung kommt schon aufgrund der max. Einschaldauer von 3 Minuten bei 20% nicht in Frage).

Schöne Grüße
Wolfgang

Hallo,

ich möchte 4 HV-Halogenlampen eines Raumes mit je 200 W (also
insgesamt 800 W) mit einem Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
dimmen.

800W???
Was beleuchtest du, eine Turnhalle?

Dieser hat allerdings eine Ausgangsbelastbarkeit von
180 W.

Ich habe mir die technischen Daten des Homematic-Systems - bzw. dessen Komponenten - mal angeschaut. Tatsächlich nur 180VA Dimmer verfügbar. Ziemlich unausgegoren, das Ganze.
Ich kenne verschiedene andere Systeme, die Leistungsbausteine für Dimmer haben, bei denen auch 0-10V Analogschnittstellen verfügbar sind, und, und, und

Die Bezugsquellen für Homematic (Conrad, ELV) lassen mich weiter daran zweifeln, ob es sich da um Produkte handelt, auf die man weiter setzen sollte.
Hast du schon viel in diese Geräte investiert?

Gibt es da eine (einfache) Lösung?

Bei einem Schalter würde man ganz einfach ein entsprechendes
Relais mit Schalt- und Steuerspannung 230V nehmen. Der Einsatz
von 4 Dimmern ist etwas aufwendig.

Selbst die würden oberhalb des Nennbereichs betrieben.

Im Prinzip ist ein Dimmer ja nur ein Schalter, der 2mal in jeder Sinuskurve die Spannung verspätet freigibt bzw. verfrüht abschaltet.

Somit dürften Leistungszusätze anderer Hersteller evtl. anschließbar sein, das ist keine Raumschifftechnologie.
Ohne jede Gewähr, dass du das Geld nicht in den Sand setzst:
http://download.gira.de/data2/03111210.pdf KÖNNTE funktionieren.

Hallo xstrom,

Danke für den Hinweis auf den Gira Leistungszusatz, den ich bisher nicht kannte.

Wolfgang