Dimmer Feinsicherung automatisch wieder ein?

Hallo,

ich habe ein NV-Halogensystem mit 14 Halogenlampen á 20W Leistung, also max. 280W. Dafür habe ich über ein PHC-Bus-System ein Dimmmodul mit max. 420W Ausgangsleistung.

Müsste funktionieren, tut´s aber nicht. In unregelmäßigen Abständen fliegt mir immer wieder die T1,6A Feinsicherung durch. Hab´s auch schon mit T2A versucht, dasselbe. Finde keinen Fehler

Nun meine Frage: Was kann ich für eine Sicherung einbauen, die sich nach einiger Zeit wieder selbst einschaltet? Platz zum einlöten wäre da.

Gruß Thorsten

Hallo Thorsten,

ich habe ein NV-Halogensystem mit 14 Halogenlampen á 20W
Leistung, also max. 280W. Dafür habe ich über ein
PHC-Bus-System ein Dimmmodul mit max. 420W Ausgangsleistung.

Müsste funktionieren, tut´s aber nicht. In unregelmäßigen
Abständen fliegt mir immer wieder die T1,6A Feinsicherung
durch. Hab´s auch schon mit T2A versucht, dasselbe. Finde
keinen Fehler

WO befindet sich die Sicherung ?
WO befindet sich der Dimmer ?
WO ist der Trafo ?
WAS für einen Dimmer verwendest du ?
WANN brennt die Sicherung durch, beim Einschalten ?
Und ist es ein Trafo der ein Schaltnetzteil ?

Bei 230V ergeben 1.6A = 368W
Allerdings sind Glühlampen Kaltleiter. Beim Einschalten fliesst da der 10 bis 15 fache Strom.
Trafos haben auch so ihre Tücken beim Einschalten, wenn man den Falschen Punkt beim Einschalten erwischt (Nulldurchgang) kommt das Eisen in die Sättigung und dann ist nur noch der Ohmsche Widerstand wirksam.

MfG Peter(TOO)

WO befindet sich die Sicherung ?

Im Dimmmodul

WO befindet sich der Dimmer ?

In der Verteilung. BUS-System wird mit handelsüblichen Tastern gesteuert

WO ist der Trafo ?

In der Speisekammer an der Wand, dann mit 2x6² zu den Lampen, dann Sternförmig aufgeteilt

WAS für einen Dimmer verwendest du ?

PHC-Bus-System

WANN brennt die Sicherung durch, beim Einschalten ?

Immer mal wieder, mal beim einschalten, mal beim ausschalten, mal beim Leuchten

Und ist es ein Trafo der ein Schaltnetzteil ?

Hä?? Konv. Trafo 300VA, dimmmodul hat 420W Ausgangsleistung

Bei 230V ergeben 1.6A = 368W

stimmt

Allerdings sind Glühlampen Kaltleiter. Beim Einschalten
fliesst da der 10 bis 15 fache Strom.
Trafos haben auch so ihre Tücken beim Einschalten, wenn man
den Falschen Punkt beim Einschalten erwischt (Nulldurchgang)
kommt das Eisen in die Sättigung und dann ist nur noch der
Ohmsche Widerstand wirksam.

Aha, und jetzt??

hallo,

WAS für einen Dimmer verwendest du ?

PHC-Bus-System

ich glaub eher das peter auf das dimmprinzip hinaus wollte - phasen an/abschnitt oder universal
http://www.gira.de/informationen/efh/faq/cont_faq_an…

WANN brennt die Sicherung durch, beim Einschalten ?

Immer mal wieder, mal beim einschalten, mal beim ausschalten,
mal beim Leuchten

für mich deutet das auf das falsche dimmprinzip hin bzw der dimmer hat nicht genug leistungsreserven.

Und ist es ein Trafo der ein Schaltnetzteil ?

Hä?? Konv. Trafo 300VA, dimmmodul hat 420W Ausgangsleistung

Bei 230V ergeben 1.6A = 368W

stimmt

hier liegt für mich schon die erste unstimmigkeit, da mit dieser sicherung nur knapp 370 watt möglich wären - wieso kann sich der hersteller erdreisten dort 50watt mehr an leistung anzugeben - zumal bei den wenigen dimmern, die ich kenne die sicherung um faktor 1,5 - 2 überdimensioniert ist.

Allerdings sind Glühlampen Kaltleiter. Beim Einschalten
fliesst da der 10 bis 15 fache Strom.
Trafos haben auch so ihre Tücken beim Einschalten, wenn man
den Falschen Punkt beim Einschalten erwischt (Nulldurchgang)
kommt das Eisen in die Sättigung und dann ist nur noch der
Ohmsche Widerstand wirksam.

Aha, und jetzt??

mach dich kundig nach welchem steuerungsprinzip der dimmer funktioniert den du verwurstet hast, und frag den hersteller gleich dazu wie er das mit den 50watt leistungszauberei hinbekommt *g*.

gruss wgn

ps: das mit der selbstrückstellenden sicherung ist ne tolle idee - allerdings müsste dass gerät nach deinem umbau wieder durch alle prüfinstanzen geschickt werden, um sicherzustellen das durch den umbau das gerät nicht unsicherer geworden ist.

hallo,

WAS für einen Dimmer verwendest du ?

PHC-Bus-System

ich glaub eher das peter auf das dimmprinzip hinaus wollte -
phasen an/abschnitt oder universal

achso, phasenanschnitt, für NV-Halogenlampen mit konv. Trafo doch auch richtig

WANN brennt die Sicherung durch, beim Einschalten ?

Immer mal wieder, mal beim einschalten, mal beim ausschalten,
mal beim Leuchten

für mich deutet das auf das falsche dimmprinzip hin bzw der
dimmer hat nicht genug leistungsreserven.

Der Dimmer hat, wie schon gesagt, 420W Ausgang, ich habe bei Volllast 280W an Lampen + Trafoverlust

mach dich kundig nach welchem steuerungsprinzip der dimmer
funktioniert den du verwurstet hast, und frag den hersteller
gleich dazu wie er das mit den 50watt leistungszauberei
hinbekommt *g*.

wie, steuerungsprinzip? und welche 50Watt?

Thorsten

Hallo Thorsten,

WO befindet sich die Sicherung ?

Im Dimmmodul

WO befindet sich der Dimmer ?

In der Verteilung. BUS-System wird mit handelsüblichen Tastern
gesteuert

WO ist der Trafo ?

In der Speisekammer an der Wand, dann mit 2x6² zu den Lampen,
dann Sternförmig aufgeteilt

Mit WO, meinte ich eigentlich elektrisch. Der Dimmer kann ja vor oder nach dem Trafo installiert sein. Aber er scheint vor dem Trafo eingebaut zu sein.

WAS für einen Dimmer verwendest du ?

PHC-Bus-System

Toll, und damit komme ich jetzt an das Datenblatt ran ??
Arbeitet das Ding mit Phasen an schnitt oder Phasen ab schnitt ?

WANN brennt die Sicherung durch, beim Einschalten ?

Immer mal wieder, mal beim einschalten, mal beim ausschalten,
mal beim Leuchten

Das ist jetzt eher seltsam ?!?!

Und ist es ein Trafo der ein Schaltnetzteil ?

Hä?? Konv. Trafo 300VA, dimmmodul hat 420W Ausgangsleistung

Heute wird das Ding welches die 230V in 12v umsetzt als Trafo oder elektronischer Trafo bezeichnet. Ein elektronischer Trafo ist aber ein Schaltnetzteil.
Bei den Einschaltströmen, spielt es auch eine Rolle, für welche Leistung der Trafo ausgelegt ist, egal welche Last daran angeschlossen ist.

Bei 230V ergeben 1.6A = 368W

stimmt

Du schreibst aber:
dimmmodul hat 420W Ausgangsleistung
Da passt etwas nicht zusammen !!!

Allerdings sind Glühlampen Kaltleiter. Beim Einschalten
fliesst da der 10 bis 15 fache Strom.
Trafos haben auch so ihre Tücken beim Einschalten, wenn man
den Falschen Punkt beim Einschalten erwischt (Nulldurchgang)
kommt das Eisen in die Sättigung und dann ist nur noch der
Ohmsche Widerstand wirksam.

Aha, und jetzt??

Wäre eine Ursache gewesen. Aber dann brennt die Sicherung beim Einschalten durch.

MfG Peter(TOO)

hallo nochmals,

achso, phasenanschnitt, für NV-Halogenlampen mit konv. Trafo
doch auch richtig

stimmt, daran sollte der fehler des durchbrennens der sicherung nicht liegen.

WANN brennt die Sicherung durch, beim Einschalten ?

Immer mal wieder, mal beim einschalten, mal beim ausschalten,
mal beim Leuchten

für mich deutet das auf das falsche dimmprinzip hin bzw der
dimmer hat nicht genug leistungsreserven.

Der Dimmer hat, wie schon gesagt, 420W Ausgang, ich habe bei
Volllast 280W an Lampen + Trafoverlust

mach dich kundig nach welchem steuerungsprinzip der dimmer
funktioniert den du verwurstet hast, und frag den hersteller
gleich dazu wie er das mit den 50watt leistungszauberei
hinbekommt *g*.

wie, steuerungsprinzip? und welche 50Watt?

na, das steuerungsrinzip haste ja schon angegeben (phasenanschnitt - das sollte für deinen fall passen).
mit den 50watt meinte ich die differenz zwischen angegebener leistung (420watt), im vergleich mit der verwendeten sicherung theoretisch maximal möglichen leistung (368watt). wobei nach meinen wenigen praxiserfahrungen ein dimmer mit sicherungen abgesichert werden die um den faktor 1,5 - 2 überdimensioniert sind. in deinem 420watt dimmer hätte ich aufgrund dessen eine sicherung mit einem wert von etwa 2,5A bis maximal 4A erwartet (eine 1,6A sicherung KANN niemals eine 420watt last bei 230volt vertragen)

gruss wgn

Thorsten