Dimmer lässt sich nicht mehr dimmen

Dimmer lässt sich nicht mehr dimmen.

Ich habe zwei Lampen eine mit 6 Glühlampen (6 mal 20 W Halogen) und eine mit 2 Glühlampen a 30 W.
Nun habe ich mir 2 Dimmer gekauft und angeschlossen. Die Lampe mit den 6 Strahlern funktioniert wunderbar. Nur der Dimmer, den ich an die 2. Lampe mit den 2 Strahlern geschlossen habe, macht Probleme.
Der Dimmer funktionierte kurz und hat die Lampe wunderbar gedimmt. Nach einer kurzen Weile ging die Lampe aus. Die Feinsicherung ist durchgebrannt. Nach dem ich eine Neue eingesetzt habe, konnte ich die Lampe zwar einschalten aber Dimmen ließ sie sich nicht mehr.
Nach dem ich aber den Dimmer gegen ein neuen ausgetauscht habe, ging dasselbe Spiel wieder von vorne los und beim 3. Dimmer konnte ich anfangs die Lampe dimmen auch ohne die Feinsicherung bis dieser Dimmer auch nur noch ein und ausschaltet.

Was könnte dies sein? Wie gesagt die eine Lampe lässt sich nach wie vor wunderbar dimmen und beide Lampen sind in der Stube aufgehängt.

Vielen Dank

Alex

hi

wir sind uns einig, wenn sich das ein Elektriker ansieht, erkennt er die Ursache mit wenigen Blicken?

Wenn der Dimmer für Glühlampen mit 60Watt geeignet ist, muss es auch funktionieren.

Wenn der Dimmer nicht geeignet ist, wird es nicht funzen

Wenn es sich nicht um Glülampen mit 60 Watt handelt, wird es auch nicht funzen

Wenn es Niedervoltlampen mit vorgeschaltetem Trafo sind, muss der Dimmer für den speziellen Trafo geeignet sein

Wenn nicht… wird es auch nicht funzen

Am Ende kann es auch noch sein, daß eine ganze Serie der Dimmer im Baumarkt einen Produktionsschaden hat

Eine Ferndiagnose ist leider nicht möglich, weil wir nicht wissen können, ob der Dimmer für die tatsächlich vorhandenen Leuchtmittel auch wirklich der richtige ist

Für bessere Hilfe müsstest du uns genau den Dimmertyp und den Leuchtmitteltyp mitteilen.
Dann können wir anfangen, über Ursachen zu philosophieren

Gruß

Und außerdem sollte man wissen, ob der Trafo überhaupt für einen Dimmer geeignet ist. Da gibt es nämlich auch welche, nämlich Elektronische, die man nicht dimmen kann.

Gruß

Hallo zusamen,

vielen Dank erst mal für Eure Antworten.
Ein Elektriker will ich auch schon einschalten allerdings hat er gerade Urlaub. Ich möchte aber gern vorher das herausbekommen. Mir ist klar, dass ich über ein Forum keine hieb und Stichfeste Lösung bekomme aber wie du so schön sagtest, können wir ja darüber philosophieren und vielleicht ist es am Ende nur eine Kleinigkeit und die Kosten für den Eklektiker kann man sich sparen.
Aber hier die Technischen Daten:
Dimmer: Ascoli REV, NV-Dimmer 500 VA für Glühlampen und konventionelle Trafos. Art. Nr. 00929104
Die Lampe selber hat keinen Trafo. Die Lampe hat 2 E14 Fassung und al Glühlampe habe ich je eine Osram Classic Eco Superstar mit 20 W genommen die laut Beschreibung auch dimmbar ist.
Die 2. Lampe die funktioniert ist in Bauart ähnlich nur mit 6 Glühlampen auch ohne Trafo.

Vielen Dank für Eure Antworten.
Alex