DIN/IEC für 24 V

Hallo,

kennt jemand diejenige DIN/IEC (oder Namur-Empfehlung?), die für die Toleranzangabe der industriellen Versorgungsspannung von 24 V gilt und welche Toleranz dort genannt wird?

Gruß

Dieter

Hallo,

kennt jemand diejenige DIN/IEC (oder Namur-Empfehlung?), die
für die Toleranzangabe der industriellen Versorgungsspannung
von 24 V gilt und welche Toleranz dort genannt wird?

Gruß

Dieter

DC-Ausgangsspannung nach DIN 19240

IEC 38 (1983) / DIN IEC 38 (05.87)
IEC-Normspannungen DIN IEC 38 -10% bis +6% Spg.Tol

Grenzwerte für die Nenngleichspannung nach DIN EN 61131-2 / Teil 2 (05.95)

EN 61204 (Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang)

DIN EN 60950 (Niederspannungsrichtlinie)

Steuertransformatoren nach IEC/EN 61558-2-2/VDE 0570-2-2 zur
Versorgung von Steuerstromkreisen in Schaltanlagen,

Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln EN 50 178 (VDE 0160)
Schutzkleinspannung PELV (EN 60 204) SELV (EN 60 950)

mfg
W.

Hallo Wolfgang,

vielen Dank für die Auskunft, das wird mir weiterhelfen.

Gruß

Dieter

kennt jemand diejenige DIN/IEC (oder Namur-Empfehlung?), die
für die Toleranzangabe der industriellen Versorgungsspannung
von 24 V gilt und welche Toleranz dort genannt wird?

In der Industrie werden häufig Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verwendet. Deren elektrische Daten sind in IEC/EN 61131-2 genormt.

Bei 24V: -15%…+20% zzgl. Wechselspannungskomponente Spitzenwert 5% von 24V.
Absolute Grenzen: 19,2V…30,0V

Bernhard