Wenn es zu der Zeit, als dein Keller abgesoffen ist, kein
Gewitter mit Blitzen in der näheren Umgebung gegeben hat, wird
auch keine Überspannung der Grund gewesen sein. Ausserdem
wären dann (nicht nur bei dir allein) auch noch etliche andere
elektrischen Geräte den Gang aller Dinge gegangen.
Richtig.
Zur
Sicherheit kannst du aber mal bei den Stadtwerken nachfragen,
die haben nämlich Messgeräte mitlaufen die jede Überspannung
protokollieren.
Falsch. Eine Überspannung durch Blitzschlag ist nur lokal erfassbar, spätestens am Trafo ist Feierabend mit der Nachweisbarkeit.
Denn anderes wird deine Versicherung auch
nicht tun, eventuell auch beim deutschen Wetterdienst
nachfragen.
Nein, die haben den Bitz-Informations-Dienst von Siemens. http://www.blids.de - klicken und staunen!
Ich vermute, einfach Pech gehabt. Vermutlich wegen
ungenügender Wartung der Pumpen und auch, weil beide auf der
gleichen Sicherung liefen. Das ist fahrlässig.
Ein einfaches Alarmwählgerät gibts für gar nicht mal so viel Geld, z.B. von Rutenbeck. Daran würde ich Hilsschalter an den zwei Sicherungen (ja, ZWEI! Rüste das nach), eine Spannungsüberwachung, die Motorschutzrelais und einen Niveauschalter anschließen.