Drehstrom-Asynchron Motor anschließen

Hallo,

Allerdings sollte der FU dann wirklich von der Y/D
Schaltung über Schütze getrennt und verriegelt sein.

jepp

Gruß Angus

Also der Motorschutz ist Folgender: http://www.conrad.biz/ce/de/product/701305/ABB-MS116…

2,5 bis 4,0 A. Und ausgelegt für Motoren bis 7,5kW.

Mein Motor hat folgende Daten:

  • 0,75kw 50Hz
  • 220 -240 V in Dreieck / 380 - 415 V in Stern
  • 3.4 - 3.3 A in Dreieck / 1.97 - 1.88 A in Stern
  • 1410 r/min

Der Motorschutz dürfte eigentlich nicht Auslösen bei 4,0 A im Dreieck

http://imageshack.us/f/715/stromlaufplan.jpg/

Also in etwa So anschließen?