Drehstrom Leitungsquerschnitt

hallo nach Deutschland,

Ich sitze hier im warmen Chiangmai und habe meinen Ausbau zur Moebelproduktion fast fertig. Dazu gehoeren auch ein paar neue Maschinen, wie z.B. Plattenaufteilsaege.

Nicht dass ich den Elektrikern hier nichts zutraue, aber vielleicht findet sich mal jemand im Forum, der/die mir die Frage nach dem erforderlichen Leitungsquerschnitt beantwortet.

Die Maschine arbeitet mit 11 KW Leistung, der Anschluss wird fest installiert (32A Anschlussdose ) und ist 15 mtr vom Anschlusskasten entfernt. Wir haben es hier mit 380Volt 50 Hz zu tun.

HerzlichenDank fuer Antworten dazu.

Bernd

Hallo nach Chiangmai,

Die Maschine arbeitet mit 11 KW Leistung, der Anschluss wird
fest installiert (32A Anschlussdose )

ähm…per CEE Stecker?

und ist 15 mtr vom
Anschlusskasten entfernt. Wir haben es hier mit 380Volt 50 Hz
zu tun.

H07RN-F 5G6 (5x6qmm)

http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenb…

Gruß auch

Die Maschine arbeitet mit 11 KW Leistung, der Anschluss wird
fest installiert (32A Anschlussdose ) und ist 15 mtr vom
Anschlusskasten entfernt. Wir haben es hier mit 380Volt 50 Hz
zu tun.

HerzlichenDank fuer Antworten dazu.

11kW sind etwa 22A Strom.
Es ist zulässig, eine 32A Steckdose geringer abzusichern, also z.B. mit 25A. Dann könnte man sich ggf. überlegen, statt der sonst üblichen 5x6mm² auf 5x4mm² zu reduzieren.

Im Gegenzug muss man aber wie immer bei der Querschnitssberechung mehr wissen als Strom und Leitungslänge und wird dann z.B. wegen ungünstig hoher Umgebungstemperaturen oder Bündelung mehrer Leitungen nebeneinander einen dickeren Querschnitt wählen müssen.