Hallo zusammen.
Ich habe eine Maschine aus USA die ich hier am Drehstromnetz betreiben muß. Es handelt sich um ein Hydraulikaggregat das nur einen elektrisch betriebene Pumpe hat. Die Pumpe wird von einem Siemens Motor Typ GP10 betrieben. Hergestellt wurde der Motor in Mexiko. In deutschen Siemenskatalogen findet der Motor nicht statt.
Laut Typenschild ist er sowohl für 440V/60Hz als auch für 400V/50Hz ausgelegt.Als wir das gerät an 400V betrieben haben flog als nach ein paar Minuten der Motorschutz raus. Der Motor wurde recht warm.
Ich dachte mir, schau doch mal das Klemmbrett an. Hmm leider hat der Bursche keines. Im Klemmkasten kommen lediglich 9! Strippen an diese sind mit einer Art von Wagoklemmen entsprechend verklemmt.
Angaben lt. Typenschild
U 208 - 460V I 41,5-19 A
Folgender Maßen ist das Verklemmt:
erste Wicklung Klemme 1 - 4 Widerstand 0,3 Ohm L1 an 1
zweite Wicklung Klemme 2- 5 Widerstand 0,3 Ohm L2 an 2
dritte Wicklung Klemme 3- 6 Widerstand 0,3 Ohm L3 an 3
7 nach 4 gebrückt
8 nach 5 gebrückt
9 nach 6 gebrückt
zwischen 7,8,9 Widerstand je 0,4 Ohm alle anderen Kombinationen Hochohmig.
4 5 6
7 8 9
1 2 3
Wir haben bereits versucht 7,8,9 einfach raus zu lassen die Sternbrücke zwischen 4,5,6 zu legen. aber dann fliegt die Sicherung.
Da der Motor sehr warm wurde haben wir eine Iso Messung gemacht allerdings war die OK.
Im Betrieb haben wir einen Strom von ca 10A auf allen Phasen wenn das Aggregat im Leerlauf ist. Wenn es unter Last Läuft steigt der Strom auf ca 36A je Phase an.
Wie Kriegen wir das Ding Bloß zum Laufen?
L.G.
Ralf