Drehstromgenerator 20 Kw mit ungeregelter Antriebsmaschine ( Dieselmotor).
Beim Betrieb des Drehstromgenerators fällt auf, daß die angeschl. Beleuchtung in schneller Folge hell/dunkel wird. ( Unterfrequenz ). Rätselhaft ist, daß mit gleichem Generator ein Fernsehgerät einwandfrei funktioniert. Beim erhöhen der Drehzahl der Antriebsmaschine ändert sich nicht merkbar die Frequenz. Ist es denkbar, daß die Unterfrequenz in nur einer Phase durch Wicklungsfehler entsteht und das TVGerät auf einer intakten Phase läuft.
Die Frequenz ist abhängig von der Drehzahl und der Polzahl.
Und das ist in einem Generator für jede Phase gleich.
Wenn tatsächlich eine Phase eine andere Frequenz (immer) hat, dann kann es an der Kohle liegen. Nämlich das sie an der Schleiffläche etwas abgebrochen ist und nicht jeden Kollektor „mitkriegt“.
Oder der Kohlenhalter ist dejustiert. Oder beides.
danke. Können ein oder mehrere Polpaare ausfallen ; vieleicht auch durch Kollektorfehler?
Nochmals Grüße
danke. Können ein oder mehrere Polpaare ausfallen ; vieleicht
auch durch Kollektorfehler?
Das ist natürlich drin. Aber ich kenne Deinen Generator nicht …
btw: vielleicht solltest Du mal in Deiner Vika etwas mehr zu Dir schreiben. Macht die Sache manchmal etwas einfacher.
Bis später
Zeulino
Hallo Namenloser, aber nicht mehr Grußloser.
Ich habe den Thread bis hierher mit Interesse verfolgt. Gehe ich recht in der Annahme, dass das, was Du „Unterfrequenz“ nennst, sich dadurch äußert, dass die Lampen sichtbar flackern?
Dann könnte die Ursache auch eine Instabilität in der Spannungsregelung des Generators liegen, das heißt, sie schaukelt sich auf und schwingt um den Sollwert (nicht genügend Dämpfung im Regelkreis).
Ist aber nur ne Vermutung - schließlich kenne ich Deinen Generator nicht persönlich.
Gruß merimies
hi saxmann,
ein drehstromgenerator hat keine kohlebürsten.
es kann sein, dass er schleifringe hat, wie bei den autolichtmaschinen.
desweiteren gibt es noch synchrongeneratoren oder asynchrongeneratoren.
wicklungsfehler kann man direkt ausschliessen.
bei dir kann es sich nur um regelschwankungen vom antriebsmotor sein.
bei dem licht sieht man es sofort. auf licht reagiert das auge sehr empfindlich.
ein tv gerät hat ein netzteil mit einer nachgeschalteten spannungsregelung.
gruss gert
vielen Dank für den Tipp. Das scheint mir der Grund zu sein.
Freundliche Grüße Saxman
Hallo 6christiansen,
ein drehstromgenerator hat keine kohlebürsten.
es kann sein, dass er schleifringe hat, wie bei den
autolichtmaschinen.
Und was schleift dann an den Schleifringen? Richtig! Kohlebürsten. Wie bei einer Autolichtmaschine.
desweiteren gibt es noch synchrongeneratoren oder
asynchrongeneratoren.
Soweit richtig,und nicht zu vergessen: „Bürstenhaltige“ und „Bürstenlose“ Generatoren.
wicklungsfehler kann man direkt ausschliessen.
Da bin ich mir jetzt nicht soo ganz sicher.
bei dir kann es sich nur um regelschwankungen vom
antriebsmotor sein.
Das sollte auch ein ungeübtes Ohr wahrnehmen.
bei dem licht sieht man es sofort. auf licht reagiert das auge
sehr empfindlich.
ein tv gerät hat ein netzteil mit einer nachgeschalteten
spannungsregelung.
Es kann auch genauso gut ein Erregerproblem sein. Manche Generatoren müssen „Fremderregt“ werden, andere wiederum sind „Selbsterregend“. Da ich noch nicht rausgelesen habe (reiner Zeitmangel), um was für einen Generator es sich hier handelt, kann ich leider nicht mehr dazu beitragen.
VG Thomas
hallo thomas,
ich bin elektromaschinenbauer.
zu meinem beruf gehört generatoren und motoren zu reparieren.
das sagt wohl alles, oder?
ich weiss wovon ich spreche.
gruss gert
Au weiha!
Hallo thomas,
ich bin Elektromaschinenbauer.
zu meinem Beruf gehört es, Generatoren und Motoren zu reparieren.
Und da hast Du Maschinen mit Schleifringen aber ohne Kohlen gesehen?
Das verwundert mich doch sehr.
Das sagt wohl alles, oder?
Ich weiß wovon ich spreche.
Hmm.
Errare humanum est.
danke. Können ein oder mehrere Polpaare ausfallen ; vieleicht
auch durch Kollektorfehler?
Hallo Saxman,
vergiss alles was ich geschrieben habe. Vor meinem geistigen Auge habe ich eine Drehstrommaschine in ihrem Aufbau mit einem Drehstrommotor verwechselt.
Ein Generator hat (in der Regel) keinen Kommutator. In ganz großen Anlagen (Windräder) geht man dazu allerdings neuerdings über.
Ein gewöhnlicher Drehstromgenerator hat nur zwei Schleifringe wegen der Fremderregung. Merimis Antwort ist um Welten besser und vermutlich auch richtig.
Schönen Gruß
Termid
hi xstrom,
natürlich hat der kohlebürsten.
genug davon erneuert. auch schleifringe auf der drehbank gedreht.
ich meinte nur den kollektor. der kann leicht feuern. 
gruss gert