Guten Tag,
Mir ist bekannt das wenn man 2 Drehtrom-Generatoren parallel betreiben will die Phasenlage gleich sein muss(Synchron). Aber warum genau???
Was passiert zb. wenn man sie zusammen schalten und zb. L1 von Generator 1 Spitzenwert hat und L1 von Generator 2 zb. gerade Nulldurchgang hat…
…und dann hätte ich noch ne Frage zur Rückleistung? Wenn 2 Generatoren Syncron auf dem Netz geschaltet sind, muss man sie gegen Rückleitung aus dem Netz schützen…doch wie kann so eine Rückleistung enstehen…
Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort…
Hallo Fragewurm,
Was passiert zb. wenn man sie zusammen schalten und zb. L1 von
Generator 1 Spitzenwert hat und L1 von Generator 2 zb. gerade
Nulldurchgang hat…
In erster Linie hast du dann einen Kurzschluss, auf alle Fälle fliesst dann jede Menge Strom.
In zweiter Linie wird dann einer der Generatoren als Motor arbeiten und die Turbine antreiben. Wie es dann weiter geht, hängt von den Maschinen ab. Zwei identische Maschinen fangen dann gerne an zu oszillieren, d.h. die Funktion Generator/Motor wechselt sich ab.
…und dann hätte ich noch ne Frage zur Rückleistung? Wenn 2
Generatoren Syncron auf dem Netz geschaltet sind, muss man sie
gegen Rückleitung aus dem Netz schützen…doch wie kann so
eine Rückleistung enstehen…
Etwas vereinfacht:
- Die Generatorspannung ist etwas kleine als die Netzspannung.
- Unter Belastung wird der Antrieb belastet und die Drehzahl nimmt ab oder der Generator kommt durch Schlupf etwas aus der Phase.
MfG Peter(TOO)