Drehstrommotor an 2 Phasen

Hallo

Was passiert wenn man einen Drehstrommotor in Sternschaltung nur an zwei statt an drei Außenleiter anschließt und den Sterpunkt mit dem Neutralleiter verbindet.
Was passiert wenn in Dreieckschaltung ohne N und nur mit zwei Ausenleiter.

Das ist eine teoretische frage würds nur gern mal wissen ob der Motor dabei zerstört wir.

Viele Grüße

Hallo

Was passiert wenn man einen Drehstrommotor in Sternschaltung
nur an zwei statt an drei Außenleiter anschließt und den
Sterpunkt mit dem Neutralleiter verbindet.

Der Motor hat nur 2/3 seiner Leistung. Da der Motor aber bestimmt höher belastet wird, wird er überlastet. Damit nimmt er in den zwei verbleibenden Wicklungen zu viel Strom auf und brennt durch - wenn kein Motorschutz eingebaut ist, der den Motor abschaltet. Wenn er aber aus dem Stand anlaufen soll, so wird er das mangels Drehfeld nicht können. Nur wenn man ihn in eine Richtung anschubst, läuft er an.

Was passiert wenn in Dreieckschaltung ohne N und nur mit zwei
Ausenleiter.

Der Motor hat nur noch die Hälfte seiner Leistung. Rest siehe oben.

Das ist eine teoretische frage würds nur gern mal wissen ob
der Motor dabei zerstört wir.

Nicht sofort. Das kommt ganz auf einen funktionierenden Motorschutz an.

Hans