Drehstrommotor-Anzeigen An/Aus per LED

Hallo,

ich habe ein Drehstrompumpe mit Schwimmerschalter in einem Wassertank verbaut. Der Schwimmerschalter ist direkt an der Pumpe angebracht.

Ich möchte eine Anzeige (LED o.ä) ausserhalb des Wassertanks installieren, damit ich sehen kann wann die Pumpe läuft und der Schwimmerschalter oben ist. Ich hatte das Problem das sich der Schwimmerschalter verklemmt hat und die Pumpe tagelang lief ohne das ich es merkte.

Hat jemand eine Idee wie ich so etwas realisieren kann?

Vielen Dank für eure Unterstützung!!!

Gruß
Thomas

Hallo Thomas,

Hat jemand eine Idee wie ich so etwas realisieren kann?

Das einfachste wäre den Strom in einem der Aussenleiter zu messen.

Dazu könnte man einen Reedkontakt verwenden auf welchen man eine Stromspule wickelt.
Bei Reedkontakten wird die Erregerleistung in AW (Ampere Windungen, englisch AT) angegeben. 10AW bedeuten, dass wenn du 10 Windungen hast, der Reed bei einem Strom von 1A schaltet. Bei 20 Windungen schaltet er schon bei 0.5A.

MfG Peter(TOO)

Hallo,

was Peter(TOO) vorschlägt, ist eine Stromüberwachung,
die aber einige Frickelei erfordert und auch nur von einem
Elektriker zu realisieren ist.
Für sowas gibt es auch fertige Schaltschrankmodule, die
anzeigen,wenn Strom fließt.

Als weitere Möglichkeiten würde ich vorschlagen einen zusätzlichen
Wasserstandssensor einbauen, der anzeigt, daß der Wasserstand
niedriger ist, als der normale Schwimmer es zulassen dürfte.
Das geht mit Schutzkleinspannung und erfordert dann keinen
Fachman für Elektroinstallation.
Gruß Uwi

ich habe ein Drehstrompumpe mit Schwimmerschalter in einem
Wassertank verbaut. Der Schwimmerschalter ist direkt an der
Pumpe angebracht.
Ich möchte eine Anzeige (LED o.ä) ausserhalb des Wassertanks
installieren, damit ich sehen kann wann die Pumpe läuft und
der Schwimmerschalter oben ist. Ich hatte das Problem das sich
der Schwimmerschalter verklemmt hat und die Pumpe tagelang
lief ohne das ich es merkte.

Hat jemand eine Idee wie ich so etwas realisieren kann?

Vielen Dank für eure Unterstützung!!!

Gruß
Thomas

Hi Thomas

Ich würde da einfach eine Glühbirne / LED (Schaltung bzw Bausatz für 230V) in die Leitung reinschalten. Wenn die Pumpe läuft hat die Lampe Strom und leuchtet.

Bausätze um LEDs an 230V anzuhängen gibts z.B. http://bwir.de/schaltungen/ledan230v hier oder bei Conrad um 3 Euro.

mfg Claus

Hallo Claus,

Ich würde da einfach eine Glühbirne / LED (Schaltung bzw
Bausatz für 230V) in die Leitung reinschalten. Wenn die Pumpe
läuft hat die Lampe Strom und leuchtet.

Jetzt solltest du zuerst nochmals den Ursprungsartikel lesen, etwas nachdenken und dann schreiben wie das funktionieren soll :wink:

Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern als konstruktive Kritik.

MfG Peter(TOO)

Hallo

Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern als konstruktive
Kritik.

So sehe ich das auch :wink:

Nur verstehe ich den Einwand nicht ganz. Die Pumpe schaltet und dann fließt in der Leitung Strom. Wenn man da ein Leuchtmittel anschließt erkennt man ob die Pumpe läuft oder nicht. Im Titel ist die Frage "Drehstrommotor-Anzeigen An/Aus per LED ". Wenn die Pumpe jetzt z.B. 3 Stunden durchgehend läuft dann ist für mich allein schon vom logischen Verständnis klar, das da einfach der Tank leer sein muss und der Schwimmer hängt. Ist imo die einfachste Möglichkeit.

Das würe mir halt reichen. Wenn man wirklich den Wasserstand wissen will, dann gibt es auch divese Möglichkeiten (Wassersensor …), nur ob das dann wirklich rentabel ist. Da kann man sich gleich einen durchsichtigen Behälter kaufen.
Oder z.B. ein Steigrohr (halbes U-Rohr-Manometer außen anbringen das dann einfach den Wasserstand außen anzeigt. Dann kann man auch die Wasserhöhe ablesen und wenn der Wasserstand unten ist und die Pumpe läuft muss der Schwimmer hängen.

mfg Claus

Hallo Claus,

Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern als konstruktive
Kritik.

So sehe ich das auch :wink:

Du hast das hier überlesen:
ich habe ein Drehstrompumpe mit Schwimmerschalter in einem Wassertank verbaut. Der Schwimmerschalter ist direkt an der Pumpe angebracht.

Die Zuleitung zur Pumpe ist immer unter Spannung.

Um an die geschaltete Spannung zu gelangen müsste man die Pumpe zerlegen. Dabei hast du das Problem, dass der Anschluss an der Pumpe auch Wasserdicht sein muss. Deshalb kannst du da nicht einfach zusätzliche Leitungen aus der Pumpe herausführen.

Es bleibt also nichts anderes übrig als den Pumpenstrom als Signal zu verwenden.

MfG Peter(TOO)

Hi Peter

Die Zuleitung zur Pumpe ist immer unter Spannung.

Die Ableitung aber nicht, sont würde die Pumpe ja immer laufen.

mfg Claus

Hallo Thomas,

für die Stromüberwachung im Aussenleiter kannst Du auch einen Stromwandler einsetzen. Die gibt auch schon mit eingebauter LED. Siehe Conrad.de

http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3…

Gruß Christian

Die Zuleitung zur Pumpe ist immer unter Spannung.

Die Ableitung aber nicht, sont würde die Pumpe ja immer
laufen.

Boahh, welche ABleitung?
Da geht ein Gummikabel mit Spannung drauf in die Pumpe.
An der Pumpe, fest montiert, ist der Schalter.

Da gibts keine Möglichkeit, etwas anzuschließen.

Man müsste ein Stromrelais in die Zuleitung einschleifen.
Dies überwacht den Stromfluss zur Pumpe und schaltet bei laufender Pumpe einen Kontakt.

Gibt es - wie viele interessante Sachen - von http://www.schalk.de
Oder rein mechanisch ein Relais mit Stromspule von Finder.

Hallo Peter,

vielen Dank für Deine Anregungen.

Eine komfortable Lösung ist (das nicht ganz billige) Strommeßrelais.
Ich möchte es aber zuerst mal mit einem Reedkontakt probieren, nun meine Frage.

Ich stelle mir die Schaltung so vor:

Kupferdraht um Reedkontakt und die stromführende Leitung wickeln?
Vorher den Reedkontakt mit Klebeband an der Leitung fixieren. Je mehr Wicklungen umso stärker das magnetische Feld, umso geringer kann der Strom zum schalten des Kontaktes sein, oder? Die Pumpe hat 600 Watt.

Wie dick sollte der Draht bemessen sein?

Ich freue mich schon auf Deine Antwort!

Viele Grüße
Thomas

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Thomas,

Ich stelle mir die Schaltung so vor:

Kupferdraht um Reedkontakt und die stromführende Leitung
wickeln?
Vorher den Reedkontakt mit Klebeband an der Leitung fixieren.
Je mehr Wicklungen umso stärker das magnetische Feld, umso
geringer kann der Strom zum schalten des Kontaktes sein, oder?
Die Pumpe hat 600 Watt.

Auf Grund deiner Fragestellung solltest du besser die Finger davon lassen !!

Strom kann klein, schwarz und hässlich machen und bei 400V geht das sogar etwas schneller !!

MfG Peter(TOO)

Hallo Peter,

vielen Dank für Deine fachliche Antwort, ich werde es also so versuchen!

Viele Grüße
Thomas

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hi!

Mein Vorschlag: Ein Analogamperemeter montiert in einem Gehäuse, evtl. mit Grenzwertschalter.
Unabhängig, flexibel und kein Eingriff in die Pumpe.

Grüsse
Andre

Hallo find ich einfach klasse, da will einer ne optische Anzeige zur Kontrolle ob ne Pumpe läuft oder nicht, weil ihm mal die Pumpe trockengelaufen ist. Also will er sich vor die Lampe setzen und warten bis sie angeht um zu kontrollieren wann sie wieder ausgeht damit die Pumpe nicht zu lange läuft???

Schon mal was von nem Trockenlaufschutz gehört?
Oder von einer Laufzeitüberwachung?

Ist wahrscheinlich alles zu teuer da kauf ich mir lieber ab und zu ne neue Pumpe?

Gruß

Thomas

P.S. Auch wenn eine Pumpe nach einem Trockenlauf noch scheinbar eiwanfrei funktioniert kan Sie einen Schaden an Lagern oder Dichtringen haben.