Guten Abend,
meine beiden!!! Grundfos CHI 12-20 4 KW 400 Volt Drehstrompumpen werden nach etwa 1/2 Stunde Laufzeit recht heiß. Die interne Kühleinheit läuft und bringt ganz schön Wind nach außen.
Wie heiß darf denn das innenbelüftete Matallgehäuse so werden?
Ca. 15 Sekunden kann ich die Hand drauf halten dann tuts schon weh!!
mfG Reinhard
Hallo Reinhard,
Wie heiß darf denn das innenbelüftete Matallgehäuse so werden?
Ca. 15 Sekunden kann ich die Hand drauf halten dann tuts schon
weh!!
Bei normalen Pfoten sind das, laut Medizinmännern, etwa 50°C, ab 60°C gibt es dann Zellschäden und später auch Blasen usw.
70°C bis 80°C sollten noch keine ernste Gefahr für den Motor darstellen.
Hallo,
Guten Abend,
meine beiden!!! Grundfos CHI 12-20 4 KW 400 Volt
Drehstrompumpen werden nach etwa 1/2 Stunde Laufzeit recht
heiß. Die interne Kühleinheit läuft und bringt ganz schön Wind
nach außen.
Wie heiß darf denn das innenbelüftete Matallgehäuse so werden?
http://www.grundfos.de/ home > Service > Service FAQs
F030 - Warum ist der Elektromotor der Pumpe so heiß?
In Zusammenhang mit neuen Materialien und Fertigungstechniken erreichen die Motorgehäuse heute höhere Temperaturen als frühere Modelle. Teilweise werden Oberflächentemperaturen erreicht, die bis zu 90°C betragen können.
Zu hohe Temperaturen können aber auch die Folge von Unterspannung, Überspannung, Fehler in der Isolation, mangelhafte Kühlung, mechanische Probleme (Lager), falsches oder fehlendes Fett oder fehlerhafte Auslegung sein.