Hallo Alle,
ich habe einen alten Drehstromzähler, den ich gerne als Verbrauchsmesser für 220 Volt Geräte benutzen möchte.
Wenn ich die 3 Phasen- Eingänge und die 3 Phasen- Ausgänge jeweils brücke, wäre das i.V.m. dem Null eine Möglichkeit ??
Dank im voraus
Gruß HuPra

Hallo !

Das ist nicht nötig !

Für einphasige Zählung reicht es völlig aus,wenn man eine Stromspule und die Spannungsspule benutzt.

Das wären die Klemmen 1/2 als Eingang und Nr. 3 als Ausgang und dazu den N-Leiter an 10/12.

Ein Drehstromzähler ist ja im Grunde ein 3-facher Wechselstromzähler,fließt nur in einer Phase Strom,dann zählt er das so wie ein Wechselstromzähler.

MfG
duck313

Bei Betrieb mit einem Außenleiter bleiben die Anschlüsse der anderen, nicht vorhandenen Außenleiter unbelegt.
Der zur Erregung nötige Neutralleiter muss natürlich immer dran.

So ist es.

Man muss nicht einmal die Brücken zwischen 4-5 und 7-8 rausnehmen.