Drehzahlregelung 230V, 25W Lüfter

Hallo,

ich habe hier einen Wechselstrom Kleinraumlüfter (230V, 25W) und möchte aufgrund der Geräuschentwicklung die Drehzahl herunterregeln. Beim Lüfter ist das im Datenblatt als möglich angegeben. Die Steuerungsplatine dafür vom Hersteller kostet allerdings ca. 120 EUR.

Dimmer mit zB Phasenabschnittsteuerung für auch induktive Lasten - wie zB von ELV für ca. 20 EUR kann ich aber - denke ich zumindest - nicht verwenden, da der Leistungsbereich von 20VA aufwärts angegeben ist. Da ist ja dann der untere Anschlag noch 4/5 der Drehzahl.

Kennt jemand eine vor allem günstige Realisierung einer Schaltung oder einen Bausatz, der mir helfen könnte?

Vielen Dank in Voraus,

Matthias

Dimmer mit zB Phasenabschnittsteuerung für auch induktive
Lasten - wie zB von ELV für ca. 20 EUR kann ich aber - denke
ich zumindest - nicht verwenden, da der Leistungsbereich von
20VA aufwärts angegeben ist. Da ist ja dann der untere
Anschlag noch 4/5 der Drehzahl.

Hallo,

die Rechnung ist so nicht richtig - die Steuerung schneidet ja die Phase an und reduziert so die Eingangsspannung. Allerdings ist das in diesem Fall weit weg vom Sinus und wie der Motor reagiert, kannst du nur testen. Kann aber auch sein, dass es damit garnicht geht, nicht jeder Wechselspannungsmotor ist in der Drehzahl regelbar. Wie gesagt: testen.

Gruss Reinhard