Hallo,
ich wollte 2 Motore je (400V, ca. 2KW, 0,8A) drehzahlregeln…
Die beiden Motore sollen nur zusammenlaufen. Sind für eine Rüttelmaschine gedacht.
Kann man die beiden Motore überhaupt Drehzahlmässig regeln??? Ich dachte dabei, ein Poti in den Schaltschrank zu bauen…
Wäre echt super nett, wenn mir jemand helfen könnte!!
Vielen Dank
Sven
Stichwort: Frequenzumformer
Poti bingt nix bei Drehstrommotoren
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
hmm und welchen muss ich da haben??? ich bin nur eine „aushilfe“ für den elektriker…jetzt muss ich das innerhalb 1 woche hinkriegen…
welchen umrichter muss ich da haben und was muss ich beachten…
jetzt schonmal netten dank für eure tipps…
Sven
Welchen Umrichter (Inverter) du haben musst, kann ich dir auch net sagen. Das kommt auf deine Leistung und dein Netz an.
Schau doch mal bei Farnell unter Inverter, da wirst du sicherlich was finden.
PS: 400V*0.8A machen bei mir aber keine 2 Kw. Irgendwas stimmt doch da net?
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
na das typenschild ist fast nicht mehr erkennbar…kann da nur ablesen, dass 400V 0,8A daraufsteht…wie kann man die kw denn ausrechnen???
Hallo Sven,
hmm und welchen muss ich da haben??? ich bin nur eine
„aushilfe“ für den elektriker…jetzt muss ich das innerhalb 1
woche hinkriegen…
welchen umrichter muss ich da haben und was muss ich
beachten…
Vieleicht solltest du dich im Betrieb mal umsehen, ob der Elektriker ein bevorzugtes Fabrikat verwendet ??
Vieleicht liegt auch noch ein passender Umrichter bei euch rum ??
MfG Peter(TOO)
na das typenschild ist fast nicht mehr erkennbar…kann da nur
ablesen, dass 400V 0,8A daraufsteht…wie kann man die kw denn
ausrechnen???
Hallo Sven!
Berechnung der (Wirk-)Leisung eines Drehstromverbrauchers:
P = (Wurzel aus 3) \* U \* I \* cos phi
Dies ergibt die zugeführte elektrische Leistung. Wenn auf dem
Typenschild des Motors eine Leistung angegeben ist, so ist dies
die abgegebene mechanische Leistung an der Welle.
Wenn der Leistungsfaktor cos phi nicht angegeben ist, kannst
du 0,8 annehmen.
Gruss
Christian