Hallo !
Die Firmenanschrift,sogar mit Tel und Fax steht doch drauf,warum nicht dort den Plan anfordern ?
Wenn der 7 Stufen hat,dann sagt das Typenschild m.E. doch aus,es hat eine volle Stufe,wo der Lüftermotor die volle Netzspannung 230 V bekommt.
Max. Strom dann 7,5 A !
Unter Beachtung der Sorgfalt bei Elektroanschlüssen( eigentlich und tatsächlich nichts für Laien!),Eingang 230 V an Lüsterklemmen L 1 und N 1 auf der linken Klemmenseite.
Den wichtigen Schutzleiter PE(gelb-grün) an die blanke 3-pol-Klemme mit dem Erdungssymbol weiter links direkt am Bodenblech des Gerätes.
Dann das Multimeter an die Klemmen rechts T 1 und N anklemmen.
Dort muss man je nach Stellung am Trafo die versch. Spannungen von max. 230 bis min. 80 V messen können. Da ohne Last gemessen werden sie etwas abweichen und höher ausfallen als mit Lüfterlast.
Wenn das so wäre,dann kommt dort der Lüftermotor dran.
Die Erdung des Motorkabels ebenfalls an die Erdungsklemme am Bodenblech !
Die zwei schwarzen Plastikteile mit dem Griffstück dran in der Lüsterklemme sind Sicherungshalter für Glassicherungen 5 x 20 mm.
Also bei Fehlern dort prüfen und ggf. gegen stromgleiche Sicherung ersetzen. Vorher Strom abschalten !
MfG
duck313