Hallo,

Ich habe momentan das Problem, das beim Entlüften meiner Heizkörper in der fünften Etage zwar keine Luft, aber auch leider kein Wasser mehr kommt.
Kein Problem, dachte ich, ab in den Keller und Wasser nachlassen.
Daran bin ich aber gescheitert:frowning:

Kann mir jemand erklären, wie ich dieses Ding bedienen muss?

http://www.syr.de/daten_produkte/PDF/Datenblatt/Deut…

Vor dem Zufluss rechts ist am Wasserrohr noch ein roter Hebel eingebaut, den man waagerecht oder senkrecht zum Rohr einstellen kann.
Ich habe leider nur eine Steigerung von 1 auf 1,5bar geschaft und immer noch kein Wasser beim Entlüften hier oben.

Vielen Dank für Antwort

Grüsse

Jörg

Ja beide Hähne in Flußrichtung aufdrehn min 1,8 bis 2.2Bar ( atü) Wasser drauf lassen. Dein Haus 5 Etage + keller ist ca 6x3m = 18m ist min 1,8 bar ( Atü) + 0,5 Vordruck im Ausdehnungsgefähs. Danach alle Beiden Häne ZU = Quer zu Leitung stellen. Alles Klar??
Anlage entlüften von unten nach oben und allea wiederhohlen.

Hallo Jörg Walther!
Das Teil auf dem Foto ist eine Nachfüllarmatur mit einem Druckminderer.
Der ist (laut der Beschreibung) werksseitig auf einen Druck von 1,5 bar eingestellt.Dher bekommst Du nicht mehr Druck auf Deine Anlage.Laut Bedienungsanleitung den Druckminderer auf einen Druck von 1,8- 2,0 bar einstellen und Dein Problem sollte der Vergangenheit angehören.
Viel Erfolg dabei!
Gruß Walter (Ohne „h“ und Jörg davor)