Druckabfall bei der Heizung

Ich habe einen Gas-BW-Kessel, 6 Jahre alt.(Wolf Heizung)
Seit einiger Zeit fällt der Druck in der Heizung ab, so das ich alle 2-3 Wochen den Wasserdruck wieder herstelle auf das optimale.
Früher mußte ich das vielleicht einmal im Jahr machen.
Was könnte die Ursache sein?
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen?
Vielen Dank im voraus.

Hallo,

ich vermute das Ausdehnungsgefäß ist defekt. An dem Ausdehnungsgefäß befindet sich ein Ventil. An diesem Ventil einmal drücken, es müsste dort Luft ausströmen. Wenn dort Wasser Austritt, dann ist das Ausdehnungsgefäß defekt und muss ausgetauscht werden.

Gruß Norbert

Hallo, es muß vielleicht nur das Ausdehnungsgefäß erneuert werden
LG

Hallo,

ich vermute das Ausdehnungsgefäß ist defekt. An dem
Ausdehnungsgefäß befindet sich ein Ventil. An diesem Ventil
einmal drücken, es müsste dort Luft ausströmen. Wenn dort
Wasser Austritt, dann ist das Ausdehnungsgefäß defekt und muss
ausgetauscht werden.
Hallo Norbert,

vielen Dank für deine Hilfe der Fehler ist behoben.

Gruß Norbert

Hallo !

Habe das gleiche Problem. Woran lag es nun bei Dir ? War es das Ausdehnungsgefäß ? Hast Du es erneuert oder war eine Drucküberprüfung mit Druckeinstellung (0,75 bar) ausreichend ?

Servus Mike,

Das Ausdehnungsgefäß mußte nicht erneuert werden.
Den Druck wieder hergstellt und alles war wieder paletti.
Gruß Frank

Danke Frank, dann werd ich das mal überprüpfen.
0,75 bar ist doch richtig oder ?

Gruß Mike