Hallo!
Kann man irgendwie den Druckausgleichsbehälter der Wasserversorgung
in einem Einfamilienhaus testen ohne diesen auszubauen oder
zu ersetzen?
Mein Installateur sagt der ist OK, ich denke er ist es nicht.
Für jeden Tip dankbar
Gruß
Stefan
Hallo!
Kann man irgendwie den Druckausgleichsbehälter der Wasserversorgung
in einem Einfamilienhaus testen ohne diesen auszubauen oder
zu ersetzen?
Mein Installateur sagt der ist OK, ich denke er ist es nicht.
Für jeden Tip dankbar
Gruß
Stefan
Hi Stefan,
irgendwo (meist unten) sitzt ein Ventil, das sieht genaus so aus wie die Ventile am Autoreifen. Drück kurz den Stift in der Mitte hinein, dann pfeift Luft raus. Wenn nicht, ist der Behälter resp. die Mebrane hinüber.
Gruß Ralf
Kann man irgendwie den Druckausgleichsbehälter der
Wasserversorgung
in einem Einfamilienhaus testen ohne diesen auszubauen oder
zu ersetzen?
Hi.
Gegenüber vom Wasseranschluß (am Ausgleichbehälter)ist eine Plastikabdeckung. Die kannst du abziehen oder abdrehen. Es kommt ein Luftventil wie beim Auto zum Vorschein. Wenn du das Wasser abstellst und den Druck entleerst, kannst du mit einem Reifendruckprüfer dort den Vordruck messen. Müßte in etwa eurem normalen Netzdruck entsprechen, auf keinen Fall mehr, sonst ist es wirkungslos. Falls es leer ist, kannst du es mit einer Luftpumpe auf Druck pumpen. Normalerweise ist da Stickstoff drinn, der hat mehr Lastaufnahme, aber Luft geht auch.
Gruß Vanic.
Hallo Stefan!
Warum gehst du davon aus das er defekt ist?
Welche Anzeichen gibt es denn?
Wie alt ist der Behälter?
Wie groß (Liter) der Warmwasserspeicher?
Und wieviel Liter hat das Ausdehungsgefäß?
Überprüfen kann man sie, wie schon erwähnt, über das Ventil; ist wie ein Reifenventil. Dafür muß die Anlage (Zuleitung) drucklos sein. Dann kann der Vordruck vom Gefäß überprüft werden (Druckmanometer zum aufstecken).
Kommt Wasser heraus ist es defekt-> Austausch. Wenn kein Druck, dann müßte er nachgefüllt werden.
Hoffe das hilft weiter ?
Stehe gerne weiter zu Verfügung 
Gruß
Nelsont
Hallo Nelsont!
Warum gehst du davon aus das er defekt ist?
OK, die gaaanze Geschichte, du hast es so gewollt. 
Vor 11 Jahren eingezogen alles OK.
Nach 6 Jahren kam auf einmal hin und wieder Wasser aus dem
Überdruckventil. Installateur geholt „Druckausgleichsbehälter defekt“,
nach einem Wechsel des Behälters wieder alles in Ordnung. Nu, also
wieder 5 Jahre später, Wasser kommt hin und wieder aus dem
Überdruckventil. Wieder Installateur geholt und rate was er gesagt
hat.
Also wieder den Behälter gewechselt aber diesmal brachte
es keine Besserung. Dann hat der Installateur noch das Überdruckventil
gewechselt (wär ja schon 11 Jahre alt) ohne Erfolg.
Jetzt viel ihm wohl offensichtlich nicht mehr viel ein (meine Meinung)
und meinte, das könne daran liegen, weil das zulaufende Wasser im
Moment so kalt wäre und 4 Bar Nominaldruck im System wäre auch sehr
viel.
Aber das kann doch irgendwie nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen,
dies in den letzten Wintern nicht bemerkt zu haben. Die 4 Bar Druck
haben wir seit dem wir hier wohnen, also daher kommt es wohl auch
nicht.
Welche Anzeichen gibt es denn?
S.o.
Wie alt ist der Behälter?
Nigel nagel neu.
Wie groß (Liter) der Warmwasserspeicher?
142l
Und wieviel Liter hat das Ausdehungsgefäß?
12l
Überprüfen kann man sie, wie schon erwähnt, über das Ventil;
ist wie ein Reifenventil. Dafür muß die Anlage (Zuleitung)
drucklos sein. Dann kann der Vordruck vom Gefäß überprüft
werden (Druckmanometer zum aufstecken).
Kommt Wasser heraus ist es defekt-> Austausch. Wenn kein
Druck, dann müßte er nachgefüllt werden.
Das werde ich am Wochenende mal testen.
Hoffe das hilft weiter ?
Ja sehr, danke schonmal.
Ich vermute mal das der neue Behälter einfach nicht in Ordnung ist,
soll ja auch schon mal vorkommen. Leider habe ich aus beruflichen
Gründen keine Chance dabei zu sein wenn der Installateur kommt, so
das meine Frau immer die Diskussion hat. Das macht das Ganze halt
noch ein wenig verzwickerter.
Gruß
Stefan
Danke! owT
.
Hallo Ralf,
irgendwo (meist unten) sitzt ein Ventil, das sieht genaus so
aus wie die Ventile am Autoreifen. Drück kurz den Stift in der
Mitte hinein, dann pfeift Luft raus. Wenn nicht, ist der
Behälter resp. die Mebrane hinüber.
Danke, werde ich am Wochenende testen.
Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
4 bar ist extrem viel, oder wohnst du in einem Turm? Du brauchst nur so viel Druck, wie das Haus hoch ist, um es mal bildlich zu sagen. Also je 10 Meter 1 bar (von Heizung bis oberster Heizkörper) + 0,5 bar Reserve. Reicht vollkommen. Und genau nach diesem Schema richtet sich der Druck im Ausgleichsbehälter, der in der Gummiblase sein muß. Gibt es da extreme Unterschiede, ist der Behälter fast wirkungslos.
Gruß
André
PS: Es kann allerdings technische Gründe geben, die höhere Drücke vorschreiben.
wieder 5 Jahre später, Wasser kommt hin und wieder aus dem
Überdruckventil. Wieder Installateur geholt und rate was er
gesagt
hat.Also wieder den Behälter gewechselt aber diesmal
brachte
es keine Besserung. Dann hat der Installateur noch das
Überdruckventil
gewechselt (wär ja schon 11 Jahre alt) ohne Erfolg.
Jetzt viel ihm wohl offensichtlich nicht mehr viel ein (meine
Meinung)
Hi.
Es kann nur am Vordruck des Gefäßes liegen. Vermutlich ist der höher als dein Netzdruck, 4bar. Der Behälter nimmt dann kein Wasser auf und das Überdruckventil tropft. Die abzupuffernde Wassermenge dürfte bei ca 1,5 Liter liegen (aufheizen auf ? 60 Grad) Sperr das Wasser ab, entleere den Druck am Entleerungshahn und prüfe den Vordruck wie bereits beschrieben. Ergebnis bitte bekanntgeben.
Gruß Vanic.
Hallo André,
4 bar ist extrem viel, oder wohnst du in einem Turm? Du
brauchst nur so viel Druck, wie das Haus hoch ist, um es mal
bildlich zu sagen. Also je 10 Meter 1 bar (von Heizung bis
oberster Heizkörper) + 0,5 bar Reserve. Reicht vollkommen. Und
genau nach diesem Schema richtet sich der Druck im
Ausgleichsbehälter, der in der Gummiblase sein muß. Gibt es da
extreme Unterschiede, ist der Behälter fast wirkungslos.
Ich sprach von meiner Wasserversorgung nicht von der Heizung!
Gruß
Stefan
Servus 
Schließe mich der Meinung von Vanic an, alles andere bringt erst mal nichts.
Gehe auch von einem falschem Vordruck aus.
Welches Sicherheitsventil ist den drin 8 oder 10 Bar?
Der richtige Vordruck und ein 10 Bar SV, dürfte Probleme beheben.
Gruß
Nelsont
Hallo Vanic!
Es kann nur am Vordruck des Gefäßes liegen. Vermutlich ist der
höher als dein Netzdruck, 4bar. Der Behälter nimmt dann kein
Wasser auf und das Überdruckventil tropft. Die abzupuffernde
Wassermenge dürfte bei ca 1,5 Liter liegen (aufheizen auf ? 60
Grad) Sperr das Wasser ab, entleere den Druck am
Entleerungshahn und prüfe den Vordruck wie bereits
beschrieben. Ergebnis bitte bekanntgeben.
Hab ich gemacht 3,0 Bar (bei meinem tollen Messgerät würde ich eher
sagen irgendwas zwischen 2,7 & 3,3).
Falls es hilft hier auch noch das Typenschild der Dose:
Buderus
Logafix D12/4
Inhalt 12l
Vordruck 4 Bar
Zulässiger Betriebsüberdruck 10 Bar
Zulässige Vorlauftemperatur 120 Grad
Zulässige Membrantemperatur 70 Grad
Minimale Betriebstemperatur 1 Grad
Maximaler Vordruck 6 Bar
Gruß
Stefan
Hallo Nelsont
Schließe mich der Meinung von Vanic an, alles andere bringt
erst mal nichts.
Ist doch schon mal schön wenn die Fachleute sich einig sind. 
Bitte siehe auch meine Antwort auf Vanic.
Gehe auch von einem falschem Vordruck aus.
Welches Sicherheitsventil ist den drin 8 oder 10 Bar?
Wenn ich das wüßte.
Alles was ich auf dem Ding gefunden haben (mit Spiegel von hinten
gelesen).
BERLUTO
88-698-W 6
Hab mal bei denen nachgeschaut
http://www.berluto.de/dload/30_015_msv-w.pdf
Ich denke die einzelne 6 hinter der Nummer deutet auf 6 Bar hin.
Der richtige Vordruck und ein 10 Bar SV, dürfte Probleme
beheben.
Wir kommen der Sache näher.
Gruß
Stefan
Erhöht den Druck!
Hallo Stefan!
Erhöh den Vordruck des Gefäßes mal auf 4 Bar und überprüf ob das Problem noch weiter besteht.
Wichtig ist auch das der Druck der Wasserleitung nicht all zu hoch ist, alle Drücke müssen auf einander abgestimmt sein!!
Gruß
Nelsont
Hi
Damit wäre alles gesagt. Halte uns auf demm Laufenden. Aufpumpen mit einer Fußpumpe geht recht einfach.
Gruß Vanic.
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Das war es! Danke!
Hallo Nelsont!
Erhöh den Vordruck des Gefäßes mal auf 4 Bar und überprüf ob
das Problem noch weiter besteht.
Seit dem ich den Druck erhöht habe ist das Problem weg.
Super & Danke & Gruß
Stefan
Danke! Das war es!
Hallo Vanic!
Damit wäre alles gesagt. Halte uns auf demm Laufenden.
Aufpumpen mit einer Fußpumpe geht recht einfach.
Problem mit aufpumpen behoben!
Super & Danke & Gruß
Stefan