Hallo.
Unser Druckminderer (Syr Drufi mit integr. Rückspülfilter) zeigt zur Zeit 6 bar an.
Für ein Einfamilienhaus wohl ein wenig viel…
Wollte den Druckminderer runtermindern. So auf 3 bar.
Alles nach Anleitung gemacht.
Nur die untere Stellschraube leicht nach links stellen.
Aber es passiert nix!
Weiterhin 6 bar!
Auch wenn ich das Wasser vor dem Druckminderer abdrehe, bleibt dieser
auf 6 bar stehen! Dieser sollte doch bei abgestellter Leitung und geöffneten Hähnen weniger Druck anzeigen als wenn die Leitung unter Druck steht…
vermute, das Manometer (Druckanzeige) ist defekt oder verschmutzt, da wie Sie richtig vermuten, nach Ihren geschilderten Maßmahmen, kein Druck mehr angezeigt werden sollte.
Hallo Tom, wenn du vor dem Druckminderer das Wasser absperrst und einen Zapftselle öffnest, sollte der Druck in der Leitung nahezu Null sein und der Druckminderer dies auch anzeigen. Ansonsten Anzeige defekt.
Wenn du nun den Druckminderer ganz runter regelst und das abgesperrte Wasser wieder öffnest sollte aus der Zapfstelle nur sehr wenig Wasser kommen. Stellst du nun bei offener Zapfstelle den Druckminderer höher ein, sollte der Ausfluß an der Zapfstelle zunehmen.
Dann funktioniert wenigsten der Minderer noch.