Druckverlust bei Therme

Hallo! Ich habe seit heute folgendes Problem: Die Therme schaltet sich aus, weil der Druck unter 1bar fällt. Ich fülle das Wasser nach und sie läuft wieder für ein paar Stunden, bis der Druck wieder zu niedrig ist. Die Therme tropft auch ein wenig. Es ist eine Baxi Therme.

bis der Druck wieder zu niedrig ist. Die Therme tropft auch ein
wenig. Es ist eine Baxi Therme.

Das ist unbedingt ein DRINGENDER Fall für den Kundendienst.

Im schlimmsten Fall ist der Wärmetauscher hin.
Das kann ein „wirtschaftlicher Totalschaden“ sein.

Mit „Glück“ ist nur das Ausdehnungsgefäss defekt und/ oder das Sicherheitsventil tropft oder der automatische Entlüfter ist defekt.

Wenn Mieter: SOFORT den Vermieter unterrichten, damit dieser weiteres veranlasst. Sonst sitzt du Weihnachten womöglich im Kalten.

Wenn Eigentümer: Selbst organisieren…

Grüß Dich, ein Druckverlust kann aus einigen „Fehlern“ resultieren. Erstens, mal keine unnötigen Sorgen machen, so eine Therme ist sicher, das heißt sie verfügt über eine Abschalt-automatic,sobald der Wasserdruck unter 0,8bar fällt, und das kann einige Gründe haben. 1)Luft im System, die Therme verfügt am obersten Ende des Wasserkreislaufes über einen internen Schnell-entlüfter der automatisch entlüftet. Füll deine Therme bitte bis max.1,8bar und entlüfte zunächst jeden Heizkörper,dannFüll wieder bis 1,8 bar nach und entlüfte weiter,bis an jedem HK nur noch Wasser kommt.Die Therme selbst kann öffnet bei einem max. Überdruck von 2,5 bar, sie ist also soweit sicher. Wenn sie danach immernoch ausfallen sollte, bitte Kundendienst informieren. lg

Grüß Dich, ein Druckverlust kann aus einigen „Fehlern“
resultieren. Erstens, mal keine unnötigen Sorgen machen,

Man muss sich sichewr kaum Sorgen machen, dass einem die Therme „um die Ohren fliegt“.

Aber wenn man die Ursache des Wasseraustritts nicht selber ermitteln kann ist das mindestens ein guter Grund schnellstmöglich einen Fachmann hinzuzuziehen.

Moin!
Füll

deine Therme bitte bis max.1,8bar und entlüfte zunächst jeden
Heizkörper,dannFüll wieder bis 1,8 bar nach und entlüfte
weiter,bis an jedem HK nur noch Wasser kommt.Die Therme selbst
kann öffnet bei einem max. Überdruck von 2,5 bar, sie ist also
soweit sicher.

Wenn allerdings das Ausdehnungsgefäß (AG) (wie odo bereits vermutet hat) defekt ist und die Anlage ausgekühlt mit 1,8 bar in Betrieb genommen wird, ist es eine Frage der Zeit, wann das AG komplett vollgelaufen ist und wirklich keinerlei Raum mehr für das Ausdehnungsvolumen vorhanden ist. Der Druck wird dann beim Heizen ansteigen und schnell die 2,5 (oder evtl. 3,0) bar Auslösedruck überschreiten. Das Sicherheitsventil öffnet und die Brühe pladdert Dir in den Raum (mögliche Schäden an Teppich, Parkett oder sonstigen Böden) und ein meist nicht mehr schließendes Sicherheitsventil sind die Folge…
Gruß Walter