hallo!
ich habe ein 21 kw durchlauferhitzer.
10 meter zuleitung 5x4
und einen 3 poligen B25 automaten.
meine frage wüsste das gehen?
ich weiss das 5x6 besser wäre.
oder ist ein anderer automat,bzw neozed block etc besser angebracht?
mfg
hallo!
ich habe ein 21 kw durchlauferhitzer.
10 meter zuleitung 5x4
und einen 3 poligen B25 automaten.
meine frage wüsste das gehen?
ich weiss das 5x6 besser wäre.
oder ist ein anderer automat,bzw neozed block etc besser angebracht?
mfg
oder ist ein anderer automat,bzw neozed block etc besser
angebracht?
Als Laie wende dich bitte vertrauensvoll an einen Elektriker!
Gruß
Holger
oder ist ein anderer automat,bzw neozed block etc besser
angebracht?
Warum??? Nach VDE 0636 ist die Auswahl der Leitung und des Leitungsschutzschalter 3x B25 vollkommen in Ordnung.
Als Laie wende dich bitte vertrauensvoll an einen Elektriker!
Auf jeden Fall!!! Allerdings hier überhaupt nicht notwendig.
Gruß
Holger
Gruß Michael
oder ist ein anderer automat,bzw neozed block etc besser
angebracht?Warum??? Nach VDE 0636 ist die Auswahl der Leitung und des Leitungsschutzschalter 3x B25 vollkommen in Ordnung.
Als Laie wende dich bitte vertrauensvoll an einen Elektriker!
Auf jeden Fall!!! Allerdings hier überhaupt nicht notwendig.
Die Antwort habe ich gegeben bevor er in der anderen Frage geschrieben hat er hätte mal Elektriker gelernt.
P.S.:
Lass mal die Doppelpunkte vor deinen Antworten weg - das bringt einen durcheinander.
Gruß
Holger
Sorry für die Doppelpunkte!
Ehrlich gesagt, ist mir das selber gar nicht aufgefallen. Wollte bestimmt keine Verwirrung stiften.
Danke und Gruß
Michael
ich habe ein 21 kw durchlauferhitzer.
10 meter zuleitung 5x4
und einen 3 poligen B25 automaten.
Ja, das passt mit dem Automaten. Er wird natürlich überlastet, aber wird wegen der 5A nicht gleich auslösen.
meine frage wüsste das gehen?
ich weiss das 5x6 besser wäre.
5x4 darf bis 32A abgesichert werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Siehe hier:
http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/T21_STROM…
Meist passt die Verlegeart C: http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/T18_VERLE…
oder ist ein anderer automat,bzw neozed block etc besser
angebracht?
Lass es bei 25A. Weniger ist sicherer.