Durchlauferhitzer 21KW

Ich habe einen Durchlauferhitzer von 21Kw 380V.
Die Leitung ist 5x 4 Quadrat
Darf man da jetzt eine 24KW type einbauen und mit 32A absichern

Jetzt sind 25A Sicherungsautomaten drin.
viele Grü0e und Dank f. Antworten
P Leenders

Laut DIN VDE 0100 Teil 430 /Nov 1991 und
DIN VDE 0298-4 Nov 1998

ist der Qerschnitt bei 400 V 21 KW bei normaler verlegung
( verlegeart C ) und Umgebungstehemeratur 30 grad Celsius
4 Quadrat ausreichend und darf mit 32 A abgesichert werden . Die Nennstromaufnahme ist bei 400 V und 21 KW ca 30,3 A
Infos zur Verlegeart http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/instgeraete…

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hi,

schau mal nach den Vorsicherungen am Hauptanschluß.
Wenn hier 32A Sicherungen eingebaut sind ist die Selektivität nicht mehr gewährleistet.

nicki

Vorsicherungen sind nicht bekannt weil (verblombt)
P.Leenders