Ich habe einen Durchlauferhitzer von 21Kw 380V.
Die Leitung ist 5x 4 Quadrat
Darf man da jetzt eine 24KW type einbauen und mit 32A absichern
Jetzt sind 25A Sicherungsautomaten drin.
viele Grü0e und Dank f. Antworten
P Leenders
Ich habe einen Durchlauferhitzer von 21Kw 380V.
Die Leitung ist 5x 4 Quadrat
Darf man da jetzt eine 24KW type einbauen und mit 32A absichern
Jetzt sind 25A Sicherungsautomaten drin.
viele Grü0e und Dank f. Antworten
P Leenders
Laut DIN VDE 0100 Teil 430 /Nov 1991 und
DIN VDE 0298-4 Nov 1998
ist der Qerschnitt bei 400 V 21 KW bei normaler verlegung
( verlegeart C ) und Umgebungstehemeratur 30 grad Celsius
4 Quadrat ausreichend und darf mit 32 A abgesichert werden . Die Nennstromaufnahme ist bei 400 V und 21 KW ca 30,3 A
Infos zur Verlegeart http://km0733.keymachine.de/stotzkontakt/instgeraete…
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hi,
schau mal nach den Vorsicherungen am Hauptanschluß.
Wenn hier 32A Sicherungen eingebaut sind ist die Selektivität nicht mehr gewährleistet.
nicki
Vorsicherungen sind nicht bekannt weil (verblombt)
P.Leenders