Hallo Expertenteam!!!
Ich habe eine Frage z.Th. Durchlauferhitzer.
Ziel ist es eine bestimmte Durchlaufmenge Wasser ca. 30 l/min um ungefaehr 10 grad Celsus zu zu erwaehrmen. Nach dem Gesetz:
Q = rho * V * c * dt
braeuchte ich also eine Leistung von
Q = 1000 kg/m3 * 0.0005 m3/s *4200 j/kg*k * 10 = 21000
Watt, also 21 kW.
Koennte sich jemand vosrstellen welches Geraet am besten geeignet waere? z.B. ein Durchlaferhitzer?
(bei 27kW) Problem dabei, das diese fuer geringere Volumenstrome ausgelegt sind (10 l/min).
Gruss Tom