Durchlauferhitzer über Badewanne installiert

Hallo Leute, ich bin vorletzte Woche in meine neue Wohnung gezogen. Hier ist direkt über der Badewanne ein Durchlauferhitzer installiert worden. Nun habe ich bedenken hier zu Baden, geschweige denn zu Duschen. Nach allem was ich im Internet in Erfahrung bringen konnte, scheint das tatsächlich erlaubt zu sein. Ich halte das für Wahnsinn und habe ein ungutes Gefühl, auch weil das Gerät funken schlägt beim Ausschalten von Warmwasser. Das sieht man im Dunkeln sogar wenn die Verkleidung noch drauf ist. Das Gerät selber ist hinten teilweise an einigen Stellen offen, sodass theoretisch auch Wasser beim Duschen eintreten könnte. Auch läuft die Stromzufuhr von der rechten Seite ins Gerät (siehe Bild 2). Irgendwo habe ich gelesen das das Verboten ist und der Strom von oben reingehen muss. Stimmt das? Ausserdem scheint der FI-Schalter nicht richtig zu funktionieren, denn im Internet steht Zitat: "Testen können Sie den FI-Schalter mithilfe der eingebauten Taste, durch welche ein Fehlerstrom simuliert werden kann. Beim Drücken dieser Taste muss der Fehlerstromschutzschalter umgehend auslösen. Beachten Sie hierbei aber, dass dadurch die Stromzufuhr in der Regel in der ganzen Wohnung unterbrochen wird. " Das ist definitiv bei mir nicht der Fall! Wenn ich den Testknopf drücke, klappt der Schalter zwar sofort nach unten, aber die ganze Wohnung ist noch voller Strom. Auch der Durchlauferhitzer funktioniert noch! Auf dem Schalter steht 0,03 A - ist das ok? Gibt es eigentlich eine gesetzliche Pflicht für diesen FI-Schutzschalter? Hierüber ist verschiedenes zu lesen. Anbei habe ich ein paar Fotos gemacht. Das letzte Bild ist von dem Durchlauferhitzer ohne Abdeckung, man sieht sehr schön den Blitz beim ausschalten von Warmwasser (schöner gedanke wenn man dabei gerade am Duschen ist).

Bitte um Rückmeldung ob das ganze erlaubt ist, und ob ich gegenüber dem Vermieter was machen kann.

Danke 

http://s7.directupload.net/images/140414/rdaiqrzi.jpg

http://s7.directupload.net/images/140414/tewky3i8.jpg

http://s1.directupload.net/images/140414/wacdow99.jpg

http://s14.directupload.net/images/140414/qy35ui4u.jpghttp://s1.directupload.net/images/140414/lujlq58e.jpg

Bitte um Rückmeldung ob das ganze erlaubt ist, und ob ich
gegenüber dem Vermieter was machen kann.

Ja, das war und ist so erlaubt.
Ich habe zahllose solcher Durchlauferhitzer gesehen und z.T. auch erneuert.

Allerdings ist dann die Badewanne KEINE Dusche.
Aber selbst wenn, mir ist noch nie (in über 35 Berufsjahren) ein Unglücksfall deswegen zu Ohren gekommen.

Dass es beim Ausschalten der DH einen Funken gibt, ist völlig normal und unbedenklich.

Es kann durchaus sein, dass der FI-Schalter nur für einen nachgerüsteten Waschmaschinen- oder Geschirrspüleranschluss „zuständig“ ist.

Ich weiß nicht ob das erlaubt ist den Durchlauferhitzer über der Badewanne zu montieren, ich würde es aber auch nicht machen.
Der FI auf dem Foto kann nicht für denn Durchlauferhitzer sein, er hat nämlich nur 25 A für Wechselspannung. Der FI ist z.B. für eine einzelne Steckdosse, Lampe oder einen andere 230V Verbraucher. Es könnte aber auch sein das der FI defekt ist, dann muss er getauscht werden!!!

Hallo!

der FI-Schalter ist nur für den Stromkreis BAD, also die Badsteckdose und Badlicht.
prüfe es mal, wenn ausgelöst, was dann nicht funktioniert.
Typ 30 mA (0,03 A) ist OK und für Bad ausdrücklich vorgeschrieben.

In Neuanlagen ist dieser Schutz aber für alle Stromkreise im Haus/Whg. vorgeschrieben !

Der Durchlauferhitzer ist nicht FI geschützt. Das muss er als fest angeschlossenes Großgerät auch nicht. Elektrisch sicher ist er aber auch ohne FI.

Durchlauferhitzer ist für den Schutzbereich der Wanne zugelassen, er ist ausreichend spritzwassergeschützt. Code IP 24 = die 4 sagt aus " Spritzwasser aus allen Richtungen", wenn Anschluss und Montage nach der Anleitung erfolgte. An Leitungseinführung ist auch eine Dichtung.

Allerdings muss das Kabel von hinten eingeführt werden !

Hier scheint es im Kabelkanal( ist der eingefliest ?) auf Putz herangeführt zu sein.
das ist m.E. nach optisch sehr unschön, aber elektrisch zulässig wenn NYM oder NYY verwendet wurde (wäre Standard, muss man von ausgehen).

Wenn die Gehäuseabdeckung schadhaft ist, Du sprichst von Öffnungen, wo man reinschauen kann, dann muss sich das sicherheitshalber ein Fachmann(eher Elektriker als Installateur) ansehen ! Nicht alle „Öffnungen“ sind auch bedenklich, es kommt darauf an, wie der Hersteller den Anschlussbereich abgeschirmt hat.

Das mit den Funken wurde schon erklärt, das ist normal. Schließlich wird dort 3 x 26 A abgeschaltet,das muss einen kleinen Lichtbogen geben.

MfG
duck313

Das ist soweit alle normal.
Ich würde einen Elektriker draufschauen lassen, sollte aber kein Fehler vorleigen 

MfG Tom