bei meinem Durchlauferhitzer habe ich die möglichkeit in Schaltstufe I oder in Schaltstufe II zu stellen.
Auf der Typenschild steht 21kW, 400V 3~ 50Hz.
Die Frage ist, was für eine Leistung verbraucht es jetzt in Stufe I, wo das Wasser Lauwarm kommt und was für eine in Stufe II, wo heißes Wasser kommt?
Man kann das am Stromzähler ablesen.
Du müsstest in dem Fall alle grösseren Verbraucher abstellen, also Backofen, Herd, Waschmaschine usw.
Dann das Wasser aufdrehen, und den Stromzähler beobachten.
Da steht dann drauf, wieviel Umdrehungen das Rad für eine KWh macht.
Dann kann man das eine Minute lang zählen, und sich für eine Stunde hochrechnen.
Achtung, beim Rechnen, wenn man das in Geld umrechnet, bitte hinsetzen, Schwindelanfälle drohen!!!
Grüße, Steffen!
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
bei meinem Durchlauferhitzer habe ich die möglichkeit in
Schaltstufe I oder in Schaltstufe II zu stellen.
Auf der Typenschild steht 21kW, 400V 3~ 50Hz.
Die Frage ist, was für eine Leistung verbraucht es jetzt in
Stufe I, wo das Wasser Lauwarm kommt
die Leistung wird i.d.R. von 21 auf 18KW abgesenkt.
Manchmal aber auch einfach halbiert. Das kommt auf den Hersteller an und die Anzahl der Heizwiderstände im Inneren des DWHs an.
Geh einfachhalber mal von 18KW auf Stufe 1 aus
und was für eine in Stufe
II, wo heißes Wasser kommt?