Durgo - Abwasser Falleitung

Hallo zussammen,

ich hätte mal eine Frage zu diesen Innenbelüftungssystemen. Ich habe die DIN jetzt so verstanden, dass wenn ich in einem Haus 2 Falleitungen habe, dann darf ich eine davon innenliegend belüften (Durgo Ventil). Eine muss allerdings wegen Belüftung des Kanals weiterhin übers Dach führen. Ist das so korrekt?

Liebe Grüsse :smile:

Hallo!

Ja, das ist so korrekt.
betrifft aber Ein-und Zweifamilienhäuser.

Eine Dachbelüftung mit DN 100 muss vorhanden sein. Sollte es weitere Fallleitungen oder nur lange Ablaufleitungen auf gleicher Ebene geben, darf man die mit Lüftungsventilen belüften (lüften erst beim Spülen).

MfG
duck313

Hallo,

super vielen Dank. Ja es betrifft im konkreten Fall ein Einfamilienhaus mit 2 Falleitungen.
Vielen herzlichen Dank :smile: