ja, ich bin kein gelernter Elektriker, habe jedoch schon einiges angeschlossen, verkabelt und auch schon oft mit Elektrikern zusammen.
Nur hier bin ich leider mit meinem Latein am Ende…
Wir sind in eine enue Wohnung gezogen und folglich muss der Herd angeschlossen werden.
In der alten Wohnung hatten wir eine Dose mit 2xschwarz, braun, blau, Erde. In der neuen Wohnung ist es etwas anders: 2xschwarz, 2xblau, Erde. Dem Schaltbild nach muss dann eine Phase gebrückt werden (2x schwarz also auf die 3 Klemmen (L1…L3) ) und ein blauer auf die Klemme (N) und Erde natürlich an Erde…
Problem 1x blau ist dann übrig.
Der Herd funktioniert zwar (also der Backofen - Ceranfeld ist noch nicht angeschlossen), aber die Glügbirne im Ofen ist kaputt, seit dem Anschluss. Das kann natürlich ZUfall sein, aber irgendwie kam es mir etwas seltsam vor, daher wollte ich erst mal nachfragen, ob jemand weis, ob man die „freie“ blaue Ader net doch anschliessen muss…
so wie Du das Problem schilderst wurde die Beleuchtung in Deinem Backofen und wahrscheinlich auch der Rest, nicht an 230V angeschlossen, sondern an 400 (!)V. Darum ist auch deine Beleuchtung
im Backofen kaputt; die Heizspirale hält das eher aus, es wird nur schneller warm.
An deiner Stelle würde ich erst mal die Phasenlage, bzw. die Spannungen der Leitungen gegen Schutzleiter (Grün/Gelb)und gegeneinander messen und protokollieren.
ABER BITTE VORSICHT WALTEN LASSEN !!!
400V sind kein Pappenstil !!!
Ich habe in meiner Laufbahn auch schon „richtige“ Verkabelungen unter den Fingern gehabt, bei denen 230V auf dem PE lagen ! (Fehler lag in einer Dose vor dem Anschluß).
Gruß Rudi
Zitat: „Kaum macht mans richtig, funktionierts auch schon…“ (is nich von mir)
so wie Du das Problem schilderst wurde die Beleuchtung in
Deinem Backofen und wahrscheinlich auch der Rest, nicht an
230V angeschlossen, sondern an 400 (!)V. Darum ist auch deine
Beleuchtung im Backofen kaputt; die Heizspirale hält das eher aus,
es wird nur schneller warm.
Das kann sein.
Aber an welcher Klemme liegt das nun ?
An deiner Stelle würde ich erst mal die Phasenlage, bzw. die
Spannungen der Leitungen gegen Schutzleiter (Grün/Gelb)und
gegeneinander messen und protokollieren.
Was sollte denn dabei herauskommen ?
Gegen Schutzleiter je 230V und gegeneinander 400V ?
ABER BITTE VORSICHT WALTEN LASSEN !!!
400V sind kein Pappenstil !!!
Klar - Erst Sicherung raus, dann alles sauber hinlegen, aufräumen und dann sicherung rein und ganz vorsichtig möglichst mit Handschuhen die Adern messen… Da pass ich auf !
Ich habe in meiner Laufbahn auch schon „richtige“
Verkabelungen unter den Fingern gehabt, bei denen 230V auf dem
PE lagen ! (Fehler lag in einer Dose vor dem Anschluß).
Das habe ich in der Wohnung auch schon merken dürfen (wollte nur schnell ne Lampe anschliessen… Gut, dass ich vorher überall mit dem Phasenprüfer drangehe, bevor ich was schraube…
Ähm noch eine Frage:
Ich habe ja 2 blaue Adern. Eine habe ich an N angeschlossen und eine ist unbelegt. Kann es sein, daß vielleicht die eine ne Phase ist und somit die 400V zustande kommen. Dann müsste ich die an L3 anschliessen und die freie blaue wäre dann der „echte“ Nulleiter… ?
Zitat: „Kaum macht mans richtig, funktionierts auch schon…“
(is nich von mir)
An deiner Stelle würde ich erst mal die Phasenlage, bzw. die
Spannungen der Leitungen gegen Schutzleiter (Grün/Gelb)und
gegeneinander messen und protokollieren.
Was sollte denn dabei herauskommen ?
Gegen Schutzleiter je 230V und gegeneinander 400V ?
Genau. Einer sollte dann noch etwa 0 V haben, das ist dann der Neutralleiter.
Klar - Erst Sicherung raus, dann alles sauber hinlegen,
aufräumen und dann sicherung rein und ganz vorsichtig
möglichst mit Handschuhen die Adern messen… Da pass ich auf !
Gut so.
Ich habe in meiner Laufbahn auch schon „richtige“
Verkabelungen unter den Fingern gehabt, bei denen 230V auf dem
PE lagen ! (Fehler lag in einer Dose vor dem Anschluß).
Das habe ich in der Wohnung auch schon merken dürfen (wollte
nur schnell ne Lampe anschliessen… Gut, dass ich vorher
überall mit dem Phasenprüfer drangehe, bevor ich was
schraube…
Außenleiter auf PE?? Da hat aber einer gewaltig gemurkst!
Wenn Du mit so einem Phasenprüfer-Schraubendreher testest, kann es allerdings Fehler geben.
Ich hatte da auch mal am PE ein leichtes Glimmen. Nachmessen zeigte dann 115 V. Der PE war gar nicht angeschlossen und hat kapazitiv die halbe Spannung bekommen. Das war natürlich auch ein Fehler, aber anders als man zunächst dachte.
Ähm noch eine Frage:
Ich habe ja 2 blaue Adern. Eine habe ich an N angeschlossen
und eine ist unbelegt. Kann es sein, daß vielleicht die eine
ne Phase ist und somit die 400V zustande kommen. Dann müsste
ich die an L3 anschliessen und die freie blaue wäre dann der
„echte“ Nulleiter… ?
Die Vermutung liegt nahe. Miss nach und Du weist es sicher.
An deiner Stelle würde ich erst mal die Phasenlage, bzw. die
Spannungen der Leitungen gegen Schutzleiter (Grün/Gelb)und
gegeneinander messen und protokollieren.
Was sollte denn dabei herauskommen ?
Gegen Schutzleiter je 230V und gegeneinander 400V ?
Genau. Einer sollte dann noch etwa 0 V haben, das ist dann der
Neutralleiter.
Ähm, also:
Phasen gegeneinander = 400V
Phasen gegen Schutzleiter = 230 V
Nulleiter gegen Phase = 230 V
Nulleiter gegen Schutzleiter 0 0V
Nur zur Sichehrheit, aber kann jan nur so sein…
Das habe ich in der Wohnung auch schon merken dürfen (wollte
nur schnell ne Lampe anschliessen… Gut, dass ich vorher
überall mit dem Phasenprüfer drangehe, bevor ich was
schraube…
Außenleiter auf PE?? Da hat aber einer gewaltig gemurkst!
Aber hallo…!
Wenn Du mit so einem Phasenprüfer-Schraubendreher testest,
kann es allerdings Fehler geben.
Ich hatte da auch mal am PE ein leichtes Glimmen. Nachmessen
zeigte dann 115 V. Der PE war gar nicht angeschlossen und hat
kapazitiv die halbe Spannung bekommen. Das war natürlich auch
ein Fehler, aber anders als man zunächst dachte.
Hmm, stimmt, ich hab nur so n kleinen Spannungsprüfer ausm Baumarkt (so ein 9 Euro Teilchen). Tut das ausreichend oder gibts da was, was dagegen spricht… Bisher schien es immer plausibel, was es angezeigt hat… (So eines, was AC/DC bis 50, 150, 250, 1000V misst)
Ähm noch eine Frage:
Ich habe ja 2 blaue Adern. Eine habe ich an N angeschlossen
und eine ist unbelegt. Kann es sein, daß vielleicht die eine
ne Phase ist und somit die 400V zustande kommen. Dann müsste
ich die an L3 anschliessen und die freie blaue wäre dann der
„echte“ Nulleiter… ?
Die Vermutung liegt nahe. Miss nach und Du weist es sicher.
Wenn ich also nur eine Ader habe, die wenn Sie gegen Schutzleiter gemessen wird 0 V ergibt, dann ist es so…
Meiner Meinung wurden zwei normale 220V Leitungen mit unterschiedlichen Phasen an die Herdanschlußdose gelegt.
(2 getrennte Sicherungen in der Unterverteilung)
Im Ofen ist ein Hinweis-Schild wie in einem solchen Fall (2Phasen)
gebrückt werden muß. Die zwei Null-Leiter (Blau) kommen an N, die beiden Schutzleiter an die Erdungsklemme.
Ich warne aber davor es ohne Kenntnisse in der Elektrotechnik selbst zu machen. Hiervon kann das Leben abhängen.