E-Pneumatik Problem

Hallo,

bei mir auf der Arbeit gibt es in einer Anlage eine pneumatsiche Steuerung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ein Lift/Aufzug, der kleine Körbe mit Bauteilen hebt und senkt (die Körbe wiegen ca.5 kg) wird mit einem 5/3 Wegeventil angesteuert. Mittelstellung gesperrt.

Ich habe letztens den Ablauf beobachtet und eine Sache beobachtet, die ich nicht nachvollziehen kann. Sobald der Korb auf der Liftfläche steht, wird ein Sensor betätigt und der Zylinder fährt aus. Am 5/3 Wegeventil wird eine Spule angesteuert. Die LED am Stecker leuchtet. Bleibt der Zylinder oben stehen, leuchtet die LED immer noch. :?:

Sie geht erst aus, wenn der Korb weiter befördert wird, die Ladefläche verlässt und ein weiterer Sensor auf dem Förderband betätigt wird.
In dem Moment, wird die andere Seite des Ventils betätigt und der Lift senkt sich.

Müsste die Spule zum Ausfahren nicht in dem Augenblick ausgehen, wo der Zylinder seine Endposition erreicht.

Hallo Gregor,

ich denke, das muss so sein. Der Druck bleibt so lange angelegt, wie der Korb sicher in der Endlage verweilen soll. Bei 5 kg könnte es sonst passieren, dass der ganze Spaß langsam runtergedrückt wird.

MfG Marius

Hallo Namenloser

Müsste die Spule zum Ausfahren nicht in dem Augenblick ausgehen, wo der Zylinder seine Endposition erreicht.

Nein!

Pneumatische (und auch hydraulische) Anlagen haben die unangeneme Eigenschaft, dass bei nicht betätigten Ventilen die beteiligten Stellzylinder manchmal ihre Sollstellung verlassen. Grund sind die unvemeidlichen Leckagen der Ventile.

Eine gebräuchliche Abhilfe ist, den Zylinder unter Druck (das Ventil also angesteuert) zu lassen, bis ein neuer Stellbefehl vorliegt.

Gruß merimies

Ach so, ja verstehe ich. Ist einleuchtend. Eins noch. Welche Rolle spielt dann der Endschalter am Zylinder?

Welche Rolle spielt dann der Endschalter am Zylinder?

Kontrolle, ob der Zylinder den Stellbefehl auch wirklich ausgeführt hat.

merimies