Ich stehe kurz vor meine Zwischenprüfung, ich frage hier aus Interesse und weil man irgendwie von jedem was anderes hört.


  • Wenn ich nach DIN VDE messe messe ich ja „Nicht Ortsveränderliche Geräte“ (s.h. Steckdosen, Geräteanschlussdosen ect.)

Wenn ich nach BGV A3 messe messe ich „Ortsveränderliche Betriebsmittel“ (Kaffeemaschienen *lach*(hat nen hintergrund), Computer ect.)

Richtig?


  • Bei der Inbetriebnahme Mesungen:

Spg.los

RISO >1MOhm
RL0 >>> Ich wäre offen für allemöglich Tipps weil ich würde gerne mich und meinen Chef glücklich machen und halt den Prüfungsausschuss beindrucken.


So dann zu Teil 2…

Ich habe 4 Jamo Power 565 Boxen, Ich weiß Alt aber ich finde sie haben nach wie vor einen hervoragenden Klang.

Kenndaten:

  • 8 Ohm Impedanz
  • 500 W Ratet power
  • 350 W Musik effekt
  • Sensitivity 0,8w/96db/1m
  • 22-20000Hz

Immoment habe ich einen recht Gute Endstufe (Technics SE-A808 6 - 8 Ohm Impedanz 460 Watt) und einer Technics ST-K808 Vorstufe.
Ich weiß Ich weiß Alt aber ich denke mir Neu ist nicht gleich besser.

Was sagt mit die Sensitivity 96db (Schalldruck?) auf einen Meter Entfernung?

Habe zurzeit nur 2 Angeschlossen wollte aber die beiden anderen auch noch Anschließen.
Nach Ohmschen Gesetz (pro kanal):

R = (8*8)/(8+8) = 4 Ohm

Was für Verluste hätte ich dadurch?

Ich liebe es halt einen Satten Klang zu haben (Damit meine ich LAUT und KLAR und nicht GANZ LAUT und weiter nichts *lach*)

Welcher aderquerschnitt würde sich anbieten ?

Und was hat es mit den Beiden Leistungen auf sich.


Ich weiß das sind eine menge Fragen … und Entschuldigung für meine schlechte Rechtschreibung nur ich musste das von meinem Kopf hierher bringen ohne die Hälfte zu vergessen.

Ich danke schonmal im voraus…

Gruß Marvin

Moin,

Ich habe mal ein paar Fragen, …

  1. Prüfungsrelevant (Sind nur Sicherheitsfragen)

Lies Dir dies mal durch:
Fachartikel - Prüfung nach IEC 60364, VDE 0100, 0105, 0701-0702 (Pdf 3,7 MB)
http://www.gossenmetrawatt.com/resources/marcom/fach…

  • … messe prüfe ich
    „Nicht Ortsveränderliche Geräte“

Erstmessung einer Anlage - nach VDE 0100 T600
und
Wiederholungsmessung einer Anlage - nach VDE 0105

  • … messe prüfe ich
    „Ortsveränderliche Betriebsmittel“

Messungen und Prüfungen an elektrischen Geräten
nach einer Instandsetzung
bzw. gemäß einer Wiederholungsprüfung nach VDE 0701-0702

elektrische Anlagen- und Betriebsmittelprüfung nach BetrSichV, TRBS 2131, DIN VDE 0701-0702
BGV A3 - Zitat:

Die Berufsgenossenschaft Elektro Textil Feinmechanik verweist in Ausfüllung von § 2
Abs. 2 Satz 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
(BGV A3, vorherige VBG 4) vom 1. April 1979
1. auf die einschlägigen Bekanntmachungen nach den o.g. Rechtsvorschriften im Bundesanzeiger
und Bundesarbeitsblatt
2. auf folgende VDE-Bestimmungen für den Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel:
– DIN VDE 0105 Teil 100 „Betrieb von elektrischen Anlagen“,
– DIN VDE 0104 „Prüfanlagen; Errichten und Betreiben“,
– DIN VDE 0800-1 „Fernmeldetechnik; Allgemeine Begriffe, Anforderungen
und Prüfungen für die Sicherheit der Anlagen“.

Die Normen sind aktueller als die Ausgabe der BGV A3 (1. Januar 2005).

BG-Vorschriften, -Regeln, -Informationen, wichtige Gesetze
http://www.bgetem.de/praev/praev_gesetze.html

Richtig?

  • Bei der Inbetriebnahme Messungen:
    Spg.los
    R-ISO >1MOhm
Grenzwerte nach VDE 0100, Teil 600 – Erstprüfungen
Nennspannung | Messspannung | Isolationswiderstand
des Stromkreises | |
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Spannungen 
bei SELV / PELV | 250 V | ≥ 0,5 MΩ
------------------------------------------------------------------
bis 500 V, 
außer SELV / PELV | 500 V | ≥ 1,0 MΩ
------------------------------------------------------------------
über 600 V | 1000 V | ≥ 1,0 MΩ

RL0 Der gemessene Wert sollte den Richtwert von 1 Ω nicht überschreiten.


Unter Spg.

RCD

I (Delta) N (= also Differenz-Fehlerbemessungsstrom)
50% - 100% DFBS, also bei 30 mA, 15 - 30mA !
I Auslöse sollte kleiner 200ms liegen !

Zs × IΔn ≤ U0
n = Nennfehlerstrom
U0 = Grenze der zulässigen Berührungsspannung:
(≤ 50 V AC, ≤ 120 V DC)
Schutzeinrichtung und Abschaltbedingungen nach IEC 364-4-1/VDE 0100 Teil 410
http://www.schaltungsbuch.de/norm013.html

Dann noch son Knackpunkt
Ich kann ja entweder den Kurzschlussstrom (bei nem B LSS das
mind 5 fache des Bemessungsstroms) oder die Schleifenimpedanz
messen was mache ich wann und was bietet mir welche vorteile??

Lesen bildet:
(*) - Errichten von Niederspannungsanlagen – Prüfungen

Bevor elektrische Anlagen vom Benutzer in Betrieb genommen werden,
ist vom Errichter eine Prüfung durch Besichtigen, Erproben und Messen durchzuführen.
http://www.voltimum.de/cm.jsp?cat=40&subcat=0&action…

Habe ich noch was vergessen ?

Das kleine ABC der Mess- und Prüftechnik
Prüfung nach IEC 60364, VDE 0100, 0105, 0701-0702 (Pdf 3,7 MB)
Die neue DIN VDE 0701-0702: 2008
Erstmessung und Wiederholungsmessung einer Anlage
Messungen und Prüfungen an elektrischen Geräten
VDE 0751-2008 - Was ändert sich durch DIN EN 62353
Fachbeiträge http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/themen/faqs_a…

Allgemeine Frage:
Ist es egal ob man den RCD von unten oder oben einspeist ?
Weil ja oben die Klemmen 1,3,5 sind.

Wie hast Du es gelernt?
Ich arbeite „grundsätzlich“ nach den Vorgaben der Dokumentation.

  1. Audiotechnik

Beantwortet vielleicht ein anderer.

Ich danke schonmal im voraus…

Gruß Marvin

mfg
W.

Ganz herzlichen Dank, das hat mir schonmal sehr viel weitergeholfen. Dann werde ich wohl mal für meine Prüfung am 18. üben.

Nochmal herzlichen Dank
Marvin