Es ist schon ungewöhnlich wenn 3 Stromkreise in einer Dose ankommen.
Wozu wäre das notwendig, wenn sich allein aus der Lage und Nutzung ergibt, es handelt sich um mind. 2 Räume und dann noch um Direktzuleitung zu einem Festeinbaugerät dort.
Das macht kein Fachmann so !
Nein, man darf die N-Leiter nicht außerhalb der N-Sammelschiene des Verteilers verbinden. Weil man 1) dann nicht mehr als 1 FI nutzen kann und 2) die Gefahr der N-Leiterüberlastung im Fehlerfall möglich wäre und 3) die Fehlersuche und Isolationsmessung erschwert wird.
Außerdem müsste man die 3 Stromkreise sowieso in der Dose durch Trennwände abtrennen, was nur mit größeren Abzweigkästen möglich ist.
Abhilfe wäre nur möglich, wenn man 2 zusätzliche Abzweigdosen neben die vorhandene setzt oder die vorh, Dose ausbaut und durch einen eckigen Kasten ausreichender Größe mit Trennmöglichkeit in 3 Kammern ersetzt.
So ein Kasten wäre mind. 16 x 16 cm groß und kann dann mit 2 losen Trennwänden in 3 Kammern getrennt werden.
MfG
duck313