Guten Tag,
ich möchte den Luftdurchsatz einer Lüftungsanlage auf einfache Weise messen, um die Luftmenge den Bedürfnissen der Räume anpassen zu können.
Die Lüftungsanlage hat angeblich eine Frischluftzufuhr von ca. 250m³/h.
Kann mir jemand helfen? Auch den co² Gehalt würde ich gerne messen.
Danke
Du brauchst offensichtlich einen Durchflusssensor, augenscheinlich für den Volumenstrom (nicht etwa für den Massenstrom, obwohl man beides ineinander umrechnen kann, wenn die Rahmenbedingungen bekannt sind). Oder eben ein Unternehmen, dass eine derartige Dienstleistung anbietet.
Alternativ könntest Du - falls die Genauigkeit nicht ganz so erheblich ist - mit einem Windmesser o.ä. die Geschwindigkeit des Luftstroms v bestimmen und aus der Querschnittsfläche der Leitung A den Volumenstrom zu Q = v \cdot A
bestimmen.
Für die Messung des CO2-Gehaltes brauchst Du ein Konzentrationsmessgerät. Bis zu einem Gehalt von ~2000 ppm kann Dir möglicherweise Dein Schornsteinfeger weiterhelfen.
Guten Tag,
ich möchte den Luftdurchsatz einer Lüftungsanlage auf einfache
Weise messen, um die Luftmenge den Bedürfnissen der Räume
anpassen zu können.
Die Lüftungsanlage hat angeblich eine Frischluftzufuhr von ca.
250m³/h.
Hallo Michael, leider etwas Enttäuchendes,
Die meisten Angaben dieser Produkte sind schon selber so ungenau,
meisten weit übertrieben.
Nur bei einwandfrei sauberem Propeller und Luftdruck um 1013 hP und einer zusätzlichen größeren Entweichöffnung im belüfteten Raum, Gegendruck reduziert sehr stark,
kommst du, auch nur für kurze Zeit, annähernd auf die angegebenen Werte,
Kleinste Störungen zählen schon, bei der Reduzierung der Nennleistung.
Ein guter E-Geräte-Dimmer könnte dir zum regulieren hilfreich sein.
Eine bekannte Elektronikverkaufsfirma, klingt wie Conrad, bietet diese Messgeräte für Co² Messungen an, sehr teuer, wird dir aber so viel wie nichts bringen
Bedauerlicherweise leider regnerich zurück
Gruß Franz
ich möchte den Luftdurchsatz einer Lüftungsanlage auf einfache
Weise messen, um die Luftmenge den Bedürfnissen der Räume
anpassen zu können.
einfachste Möglichkeit ist ein Staudrucksensor mit Druckanzeigen.
Hört sich zunächste mächtig kompliziert an ist im einfachen
Fall aber nur ein einfaches Pitotrohr http://de.wikipedia.org/wiki/Pitotrohr#Aufbau_und_Fu…
und als Differenzdruckanzeige kommt ein Stück Plastikschlauch
in Frage oder Schlauch und ein Glasröhrchen. http://de.wikipedia.org/wiki/U-Rohr-Manometer
Mit dem Druck kann man mittels der Staudruckformel die Gasgeschw.
im Kanal abschätzen. Der Volumenstrom ist dan reine Fleißsache.
Die Lüftungsanlage hat angeblich eine Frischluftzufuhr von ca.
250m³/h.
Kann mir jemand helfen? Auch den co² Gehalt würde ich gerne
messen.
Das geht nicht mehr ohne speziellere Messtechnik z.B. CO2-Sensor
bzw. oder ein passendes Handmessgerät.
Gruß Uwi