Einige Fragen

Hallo,

ist es Richtig oder Falsch das der FI-Schalter nur für
Kurzschlüsse zwischen eine der Phasen und der Erde
zuständig ist?

Gibt es einen kurzfristigen Spannungsabfall wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird?

Stimmt es das es für Badezimmer eine Sicherung die bei hoher Luftfeuchtigkeit auslöst?

Mit freundlichen Grüßen
Christian

Hallo,

ist es Richtig oder Falsch das der FI-Schalter nur für
Kurzschlüsse zwischen eine der Phasen und der Erde
zuständig ist?

Ist so nicht richtig.
Der Fi-Schutzschalter mißt den Differenzstrom zwischen
Phase und Neutralleiter. Bei überschreiten einer Grenze
(z.B. 30mA für FI in hausinstallation) löst er aus.
Da muß also noch lange kein Kurzschluß vorliegen.
Es reichen erhöhte Ableitströme gegen Erde (PE),
die sich auch aus der Summe von kleineren Ableitströmen
ergeben, die durchaus im zulässigen Bereich liegen
können (z.B. ableitströme von Netzfiltern und
nicht perfekte Isolation, auch durch Feuchte).

Gibt es einen kurzfristigen Spannungsabfall wenn ein
Verbraucher eingeschaltet wird?

Prinzipiell gibt es immer einen Spannungsabfall, wenn
irgendwo Strom fließt:
-> U = R*I mit R=Innewiderstand der Quelle und I=Laststrom

Natürlich soll es normalerweise so sein, daß der Innen-
widerstand der Quelle klein ist im Verhältnis zum
Lastwiderstand.
Bei Einschalten von Geräten mit Kondensatoren im
Netzeingang kann es aber zu einem kurzen aber heftigen
Stromstoß kommen, der den Kond. auflädt. Auch beim
Einschalten von Motoren und anderen Induktivitäten
kommt es oft zu einem erhöhten Einschaltstrom, der einen
merklichen Spannungsabfall verursachen kann.

Stimmt es das es für Badezimmer eine Sicherung die bei hoher
Luftfeuchtigkeit auslöst?

Kenne ich nicht. Im Badezimmer ist sofern notwendig eine
Feuchtrauminstallation nötig.
Bei erhöhten Ableitströmen durch Feuchte kann aber der
FI auslösen.
Wenn Du einen Fön in die Badewanne wirfst, wird der Fön
evtl. Leben retten.
Gruß Uwi

ist es Richtig oder Falsch das der FI-Schalter nur für
Kurzschlüsse zwischen eine der Phasen und der Erde
zuständig ist?

Falsch.
Der Kurzschluss ist grundsätzlich niederohmig. Der Widerstandswert tendiert gegen null Ohm. Sowas schafft beispielsweise ein Stück Draht. Dadurch wird ein Stromfluss erzeugt, den faktisch nur der Innenwiderstand der Spannungsquelle begrenzt.
Der FI-Schutzschalter wird auch Fehlerstromschutzschalter genannt. Als Fehlerstrom wird die Stromstärke bezeichnet, die irregulär nach Masse (>>> Erde) abgeleitet wird. Wenn die Stromstärke der Phase (normalerweise schwarz oder braun) höher ist als die Stromstärke des Nullleiters (blau), entsteht eine Differenz; der Fehlerstrom. Also „versickert“ ein Teil des Stroms im Richtung Erde; sei es durch „grün-gelb“ oder nasses Mauerwerk oder, oder, oder…
Und das darf nicht sein. Dieser Zustand ist potentiell gefährlich. Da kriecht etwas unkontrolliert herum; sei es durch eine fehlerhafte Isolierung oder durch Feuchtigkeit. Diese Differenz stellt der FI fest und unterbricht eisenhart den gesamten Stromkreis. Der FI ist eine lebenserhaltende Maßnahme.

Was Du als Sicherung bezeichnest, wird der normale Leitungsschutzschalter sein, i. d. R. ein 16A-Automat. Wie der Name schon sagt: Dieses Ding schützt die Leitung, also die Strippen. Bei einem Stromfluss, der die Nennlast überschreitet, löst er aus und verhindert - platt ausgedrückt - das Abfackeln des Hauses.

Gruß!
Tino

Hallo Christian,

ist es Richtig oder Falsch das der FI-Schalter nur für
Kurzschlüsse zwischen eine der Phasen und der Erde
zuständig ist?

Im Prinzip ja.
Der FI misst die Stöme im der Phase und dem Neutralleiter, überschreitet die Differenz den Auslösestrom, so löst er aus.
Also wenn du gute Gummisohlen hast und an beide Pole der Steckdose langst, kann dir der FI nicht helfen.

Gibt es einen kurzfristigen Spannungsabfall wenn ein
Verbraucher eingeschaltet wird?

Das kommt auf den Verbraucher an.
z.B. Glühbirnen und Motoren haben einen wesentlich höheren Einschaltstrom als nach her im Betrieb, dadurch kommt es, je nach Leitungswiderstand, zu einem Spannungsabfall.

Stimmt es das es für Badezimmer eine Sicherung die bei hoher
Luftfeuchtigkeit auslöst?

Da fehlt noch was, also von der Grammatik her ??

MfG Peter(TOO)