Einzeladern in leerrohr

hallo.

bin gerade am elektroinstallation erneuern und möchte zwecks flexibilität (nein, hausbus will ich nicht) überall einzeladern in leerrohre (1,5mm²) legen.
absichern würde ich jeden raum (bad, schlafzimmer, kinderzimmer, flur) mit max. 16A.

für den waschraum (waschmaschine und trockner) würde ich extra ein 3x2,5mm² unter putz legen.

gute idee? gibt’s bessere ideen?
was ist gegenüber 3x1,5 NYM-verlegung zu beachten?

gruß

michael

bin gerade am elektroinstallation erneuern und möchte zwecks
flexibilität (nein, hausbus will ich nicht) überall
einzeladern in leerrohre (1,5mm²) legen.
absichern würde ich jeden raum (bad, schlafzimmer,
kinderzimmer, flur) mit max. 16A.

Ich sehe gegenüber eine mehradrigen Installation keine Vorteile.
Da, wo kein Leerrohr ist, kannst du auch so nichts erweitern.
Zudem bedeutet das Abzweigdosen.
Legt man in jeden Raum fünfadrige Zuleitungen und sieht jetzt schon genügend Dosen vor, dann ist man mindestens genauso flexibel wie mit Leerrohren.
Und das schöne: Zum Umverdrahten/Erweitern öffnest du nicht die schön übertapezierten Abzweigdosen (die gibt es dann nämlich nicht), sondern baust nur Schalter/Steckdose aus.

Ob 1,5mm² als Zuleitung reicht, musst du selber ausrechnen.

Beachte bei Rohrinstallation, dass mehrere Stromkreise in einem Rohr unschön sind. Beachte dann auch die Verminderung der Belasbarkeit durch die Bündelung!

Hallo

bin gerade am elektroinstallation erneuern und möchte zwecks
flexibilität (nein, hausbus will ich nicht) überall
einzeladern in leerrohre (1,5mm²) legen.

http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/verit…

Verlegeart B1 statt C.

absichern würde ich jeden raum (bad, schlafzimmer,
kinderzimmer, flur) mit max. 16A.

Bei zwei stromführenden Adern L + N sind 18,5A zulässig.

für den waschraum (waschmaschine und trockner) würde ich extra
ein 3x2,5mm² unter putz legen.

Die 2,5mm² müssten auf die Klemmen jeder Steckdose geführt werden.
Besser ist 3x1,5mm² je Gerät.
theoretische Belastungsfähigkeit 21A
Eine 16A Sicherung schaltet bei 32A erst nach einer Minute ab (thermische Auslösung).

gute idee? gibt’s bessere ideen?
was ist gegenüber 3x1,5 NYM-verlegung zu beachten?

Jeder Leiter muß jederzeit über eine doppelte Isolierung verfügen.
Es spart sehr viel Zeit, wenn bereits beim Verlegen der Rohre ein Nylonfaden mit eingezogen wird. Um die spätere Flexibilität zu erhalten, sollte am Ende wieder ein Faden in jedem Rohr sein.

MfG Frank

absichern würde ich jeden raum (bad, schlafzimmer,
kinderzimmer, flur) mit max. 16A.

Bei zwei stromführenden Adern L + N sind 18,5A zulässig.

17,5A.
Gilt nicht bei Bündelung, wenn also mehr als zwei stromführende Adern im Rohr sind.

für den waschraum (waschmaschine und trockner) würde ich extra
ein 3x2,5mm² unter putz legen.

Die 2,5mm² müssten auf die Klemmen jeder Steckdose geführt
werden.
Besser ist 3x1,5mm² je Gerät.

Sonderstromkreis, vermutlich längerer Weg (Keller?), dann würde man doch eher 2,5mm² legen müssen.

hallo.

Zudem bedeutet das Abzweigdosen.

warum? ich kann doch den ganzen kram in den dosen unterbringen.

Und das schöne: Zum Umverdrahten/Erweitern öffnest du nicht
die schön übertapezierten Abzweigdosen (die gibt es dann
nämlich nicht), sondern baust nur Schalter/Steckdose aus.

wäre ja mit leerrohr genauso machbar.

gruß

michael

hallo.

Zudem bedeutet das Abzweigdosen.

warum? ich kann doch den ganzen kram in den dosen
unterbringen.

Versuch mal, zu der Schalter-Steckdose Kombination die nötige Anzahl der Rohre zu führen:

  • Zuleitung von oben
  • Abgang nach oben
  • ein oder zwei Leuchten
  • Abgang nach unten

Theoretisch geht das. Praktisch wird das ein Krampf.

Ebenso sehe ICH nur theoretische Vorteile bei Rohrinstallation.
Welche Erweiterungen/Ergänzungen sind denn bei Leerrohr möglich, die bei normaler Installation nicht möglich wären?

Zusätzliche Stromkreise?
Geht nicht, in einer Abzweigdose/Schalterdose dürfen nicht zwei Stromkreise sein.
Umverdrahten einer Schaltung?
Geht bei Mantelleitungsinstallation genauso, wenn man gleich ne Leitung mit ein-zwei Adern mehr nimmt.
Zusätzliche Steckdose ohne Stemmen?
Geht bei Lerrohr und Mantelleitung gleich schlecht/gut.
Ist da ne Leitung / ein Rohr, dann kann da eine Dose zwischen gesetzt werden. OK, Einschränkung bei Mantelleitung:
Eine Einzeldose kannst du vergessen, du musst schon eine Doppeldose nehmen, um genug Aderlänge zu bekommen.

Zwingend sehe ich Rohr bei Leitungen der Kommunikation (TV/SAT, Netzwerk, Telefon) an.