Elektonischer Dimmer

mein Elektronischer Dimmer schaltet nach 2-3Min. ab über Thermo-Kontakt
(es hängen 12 Halogenlämpchen a35W daran. Jedes Lämpchen hat einen eigenen Trafo)
wie finde ich den Fehler?
Dimmer ist neu.

vielen Dank im Voraus an alle.
Ingo

Hallo

Wieviel W oder VA hat der Dimmer? Für welche Lastart ist der Dimmer geeignet? Welche Trafos? Gewickelte oder elektronische? Dimmereinbau in Massiv- oder Hohlwand? Was sagt die Anleitung?

Meine Vermutung: Dimmer überlastet.

Hans

Hallo Elektriker

Mein Dimmer ist ein Elektronischer mit 500W Belastbarkeit.
Die Vorschaltgeräte sind Elektronische mit 12V/35W-75W
sie sind in der Decke eingebaut und haben reichlich Luftraum (ca.60cm)

Kann es sein das ein Trafo defekt ist?
Lampen leuchten alle bis der dimmer Heiß wird und dann abschaltet

Gruß Ingo

PS: es ist der baugleiche Dimmer wie vorher
(hat Jahre funktioniert)
habe extra darauf geachtet

Ingo

Hallo!

Kann man mal Hersteller und Typ des Dimmers erfahren ?

Warum wurde der Dimmer überhaupt ausgewechselt ?

Wenn sonst nichts verändert wurde, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, es liegt am Dimmer.

MfG
duck313

Hallo

Könntest du mal den Typ des Dimmers verraten?

Hans

muss ich morgen mal nachsehen, da ich zur Zeit nicht rankomme, es geht nur von 5:00 bis 7:30Uhr.
Ist im OP-Bereich

Hallo

Dann könntest bei der Gelegenheit den Strom am Dimmer messen, vielleicht mit einem TRMS Messgerät.

Hans