mein Elektronischer Dimmer schaltet nach 2-3Min. ab über Thermo-Kontakt
(es hängen 12 Halogenlämpchen a35W daran. Jedes Lämpchen hat einen eigenen Trafo)
wie finde ich den Fehler?
Dimmer ist neu.
vielen Dank im Voraus an alle.
Ingo
mein Elektronischer Dimmer schaltet nach 2-3Min. ab über Thermo-Kontakt
(es hängen 12 Halogenlämpchen a35W daran. Jedes Lämpchen hat einen eigenen Trafo)
wie finde ich den Fehler?
Dimmer ist neu.
vielen Dank im Voraus an alle.
Ingo
Hallo
Wieviel W oder VA hat der Dimmer? Für welche Lastart ist der Dimmer geeignet? Welche Trafos? Gewickelte oder elektronische? Dimmereinbau in Massiv- oder Hohlwand? Was sagt die Anleitung?
Meine Vermutung: Dimmer überlastet.
Hans
Hallo Elektriker
Mein Dimmer ist ein Elektronischer mit 500W Belastbarkeit.
Die Vorschaltgeräte sind Elektronische mit 12V/35W-75W
sie sind in der Decke eingebaut und haben reichlich Luftraum (ca.60cm)
Kann es sein das ein Trafo defekt ist?
Lampen leuchten alle bis der dimmer Heiß wird und dann abschaltet
Gruß Ingo
PS: es ist der baugleiche Dimmer wie vorher
(hat Jahre funktioniert)
habe extra darauf geachtet
Ingo
Hallo!
Kann man mal Hersteller und Typ des Dimmers erfahren ?
Warum wurde der Dimmer überhaupt ausgewechselt ?
Wenn sonst nichts verändert wurde, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, es liegt am Dimmer.
MfG
duck313
Hallo
Könntest du mal den Typ des Dimmers verraten?
Hans
muss ich morgen mal nachsehen, da ich zur Zeit nicht rankomme, es geht nur von 5:00 bis 7:30Uhr.
Ist im OP-Bereich
Hallo
Dann könntest bei der Gelegenheit den Strom am Dimmer messen, vielleicht mit einem TRMS Messgerät.
Hans