Hallo,
in einer Kalksandsteinwand verläuft ein senkrechter Installationsschlitz b/t 30/7 cm, mit der Elektrotrasse. Wie sollte er am besten geschkossen werden?
Grüße Alexander
Hallo !
Zum Beispiel mit Zementmörtel auswerfen und grob glattziehen(mehrschichtig),den Rest macht der Putzer,wenn die KS-Wand verputzt wird.
Sprecht es doch ab,die machen das auch ganz mit.
Evtl. muss ein Putzträgergewebe in den Schlitz eingelegt und befestigt werden,weil Putz auf den PVC-Kabelmänteln nicht gut haftet.
MfG
duck313
Hallo,
Kabelschlitze mit z.B. Knauf Rotband mit einer Glättkelle ausfüllen und abziehen. Der Haftputzgips umschließt die Elektroleitungen und bindet mit dem Mineralischen Untergrund ab. Beim verputzen von Gerätedosen, diese vorher mit Putzdeckel verschließen ( notfalls geht auch zerknülltes Zeitungspapier ).
Gruß Gefr.Schultz
Moin Alexander,
die Frage ist ja, ob Du diesen Schlitz „endgültig“ schließen willst oder Dir die Option offenhalten möchtest, da jederzeit wieder ran zu können . . .
Zum endgültigen Schließen hast Du bereits Tipps erhalten, wobei ich über den 30 cm breiten Schlitz ein sog. Rippenstreckmetall spannen würde, um garantiert Spannungsrisse auszuschließen.
Wenn Du Wert darauf legst, den Schlitz wieder öffnen zu können, würde ich an den Längsseiten Bretter andübeln und VOR dem Verputzen eine passende Holzplatte daran/darauf schrauben und die rundum mit Kreppband odgl. abkleben (als Abstandhalter zum Putz). Sollte die Platte beim Verputzen versaut werden, kannst Du sie nach Abschluss der Rohbauarbeiten problemlos gegen eine neue austauschen . . .